镀锌钢管真的不能焊接吗?
hxf031
hxf031 Lv.2
2005年12月22日 13:32:15
只看楼主

在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。

因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
lsb710061
2005年12月22日 14:02:03
2楼
镀锌钢管焊接就破坏了镀锌层了,所以我忘了在那看到,好像是可以焊接,但是焊完还要二次镀锌
回复
hxf031
2005年12月22日 14:25:35
3楼
采用焊接,需要二次镀锌,这样就需要预组装,拆下后进行镀锌,岂不是更麻烦?而且法兰焊接处如果二次镀锌后,法兰的密封线就会变化,是否会影响法兰连接的密封性能,不知哪位大侠有这样的工程实例?
回复
shaggy0101
2005年12月22日 15:09:46
4楼
同意二楼观点;二次镀锌的真正含义是先预安装,再拆卸去镀锌,镀锌好后再最终安装,意思就是两次安装一次镀锌。镀锌层是以um计的对法兰密封影响不大。
回复
jack1977
2005年12月22日 16:54:25
5楼
我们的做法是:报警阀前采用焊接钢管(非镀锌),因为室内管道从室外引入,室外管埋地时采用焊接钢管。在与报警阀连接前加过滤器--报警阀--镀锌钢管。个人认为镀锌钢管沟槽连接较好,若法兰连接应预制,整体镀锌,所谓补锌不起作用。请记住:不要去焊接镀锌钢管。
回复
hxf031
2005年12月23日 11:09:48
6楼
谢谢楼上大哥的意见,感激
回复
shaggy0101
2005年12月26日 13:16:29
7楼
不太同意5楼意见。现在大部分工程都有地下室,埋地其实并不多;焊接钢管容易产生黄锈水,用一般过滤器根本解决不了,而报警阀警铃的管道一般只有DN20。虽然规范允许,但最好不要使用焊接钢管。镀锌钢管一般只有DN100及以下的,用丝接,沟槽连接一般都是镀锌无缝钢管。而且沟槽使用橡胶圈阻水,埋地使用并不是太好,而且费用较法兰高,埋地最好使用法兰连接,外加四油三布防腐。
回复
hxf031
2005年12月26日 17:59:57
8楼


是否有不妥之处,法兰连接处仍然要使用橡胶密封垫,与沟槽连接并无优越之处,况且是有焊接法兰还是用丝扣法兰,所以埋地管道还是采用焊接钢管好,直接焊接,做好外防腐就可以了。
回复
80教育
2005年12月26日 19:40:11
9楼
回复
shaggy0101
2005年12月29日 17:27:34
10楼
8楼兄弟:
埋地法兰不一定非用橡胶密封圈,有石棉板之类的密封圈,空调冷冻水管用的就不是橡胶密封圈,就是考虑温差原因容易老化。
回复
hxf031
2005年12月30日 13:20:14
11楼
楼上的兄弟,请注意:石棉可是限制使用的东东哟,而且就法兰连接方式,法兰能否直接埋地的问题也是一个值得探讨的问题,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中9.2.3条规定:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。虽然在自喷规范中允许法兰做好防腐后可以埋地处理,但这正好说明法兰可否直接埋地是有疑问的。
回复

相关推荐

APP内打开