1、消防水池里的水的补给。如果发生火灾,消防水池的水用完了,靠消防车用水泵接合器补给的话,消防车上的水不是会分流到喷淋或者室内消火栓了吗?2、平时建筑里的室内消火栓和室外消火栓里的压力是怎么产生的?3、消防水泵是怎么启动的?如果水池没水了泵还会工作吗?4、一般消防泵的流量和扬程是多少? 感谢赐教:)
1、消防水池里的水的补给。如果发生火灾,消防水池的水用完了,靠消防车用水泵接合器补给的话,消防车上的水不是会分流到喷淋或者室内消火栓了吗?
2、平时建筑里的室内消火栓和室外消火栓里的压力是怎么产生的?
3、消防水泵是怎么启动的?如果水池没水了泵还会工作吗?
4、一般消防泵的流量和扬程是多少?
感谢赐教:)
2楼
1、消防车上的水是用来灭火的
2、压力是由市政管网的压力,或者由水泵提升水池提供压力
3、消防水泵的启动可以由消防报警连动,和手动相结合进行启动。
4、消防泵流量和扬程的确定是由现场的实际消防规模和消防等级决定的。
回复
3楼
第一点:水泵接合器的水是直接通往消火栓或喷头的。由于止回阀作用,水是不会流到消防水池和消防水箱的。
其余二楼已经说的很清楚了。
回复
4楼
3Q3Q,3Q两位的解答!~~
能不能具体解释一下“水泵提升水池”是怎么回事啊~谢谢
既然是市政管网的压力,那就是说如果市政不停水的话就室内消火栓和喷淋等就不用使用消防水池里的水罗?市政管网的压力最大能供水多高?
回复
5楼
1、消防水泵提升消防水池的水提供压力。
2、能够保证常高压、持续供水、最不利点压力足够的话,基本可以不设消防水池了。
3、市政管网的压力一般为20到30米水柱。
包涵包涵
回复
6楼
3q3q……感谢楼上的,那消防水泵提升水池的水就是说消防水泵没发生火灾的时候也是工作的罗?
回复
7楼
第一个问题:消防车中的水不是向消防水池中补给,而是通过水泵结合器供室内消防管网灭火之用.
关于消防水泵的工作,平时没有火灾的时候管网内的压力是靠高位水箱的重力维持的(临时高压系统),如果是常高压系统则是由管网的压力维持,消防泵只有在消防时启动.
回复
8楼
3 q 3 q !
回复