现有一项目,建筑高度165M,功能为办公楼,1-8为裙楼, 防烟考虑位核心筒环形走道排烟,每层走道面积203平方米,9-26为一个防烟分区,10-40为一防烟分区,26\41为设备层!问题:如果按照这样分区的话,每个防烟分区的排烟量怎样计算?是按照总面积的,每平方米不低于60立方米/小时计算,还是按换气次数4-6次/小时计算,部过算出来风量太大了!
现有一项目,建筑高度165M,功能为办公楼,1-8为裙楼, 防烟考虑位核心筒环形走道排烟,每层走道面积203平方米,9-26为一个防烟分区,10-40为一防烟分区,26\41为设备层!
问题:如果按照这样分区的话,每个防烟分区的排烟量怎样计算?
是按照总面积的,每平方米不低于60立方米/小时计算,还是按换气次数4-6次/小时计算,部过算出来风量太大了!
2楼
内走道排烟面积按每平米60m3/h排烟量计算,一个内走道就相当于一个防烟分区,如果您设计的排烟系统要考虑两层以上内走道排烟,应按最大内走道面积乘120m3/h计算。超过32层的建筑应考虑分段设置机械排烟系统,排烟机房应位于排烟系统的最高处!
回复
3楼
谢谢hhbox,上午查了一下高层防火设计规范,同你回复的一样,祝圣诞,元旦快乐!
回复
4楼
谢谢!祝大家圣诞,元旦快乐!:)
回复
5楼
算出来风量太大了的话
一个内走道也可以设成多个防烟分区-防烟垂壁分割
回复
6楼
每个防烟分区内至少要有一个排烟口,而且走道是连通的,不能有的自然,有的机械!
实际工程一个走道超过60米设机械排烟至少两个竖井,排烟风机最少7200m3/h,按120m3/h.m2,支持60平米,总共120平米,一般都很容易做到!
回复
7楼
走廊当然竖向排烟分区好;但不好做时,水平还可以继续排烟分区
回复
8楼
谢谢各位,我在环行走道设置了两个排烟口,按60M3 每平方计算的,设计图纸已经通过审图,即将开始施工.在此,祝各位同行新年吉祥,万事如意!
回复
9楼
过段时间我将图纸传上来大家探讨一下
回复
10楼
谢谢,解决燃眉之急了!!
回复
11楼
请问内走道所围的内部房间怎么做呢?超过100平方和没超过100平方的?
回复