高压柜双PT采用V,v接法,电压不平衡,原因何在?
ronadog
ronadog Lv.4
2005年12月21日 21:02:21
只看楼主

如附件图纸所示,高压柜双PT采用V,v接法,现在线电压指示如下:AB相10.21KV;BC相6.35kv;AC相5.34kv,原因何在?会不会是C相对地短路了?请各位师父多多指教。(另,双PT采用V,v接法时,是不是不能测相电压,原理是什么呢)

如附件图纸所示,高压柜双PT采用V,v接法,现在线电压指示如下:AB相10.21KV;BC相6.35kv;AC相5.34kv,原因何在?会不会是C相对地短路了?请各位师父多多指教。
(另,双PT采用V,v接法时,是不是不能测相电压,原理是什么呢)
c2437583440475bd46fc.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zyz8438
2005年12月22日 00:56:47
2楼
1.可能是C相非金属性接地,甩开100V/220V的变压器TC,试试,是否还是这个现象?
2.V/V接线只能测量线电压,不能测量相电压。
回复
cnviolet
2005年12月22日 10:49:34
3楼
同意楼上,甩开控制变压器,AC相应该也是6.35kV;
相电压若可以测出,C相对地电压应有很大下降。
回复
jeanh168
2006年02月22日 11:14:51
4楼
可能是熔断器质量问题,出了故障。
回复
hkshaochanggen
2006年02月22日 11:44:55
5楼


有同感
回复