变压器送电规定?!?!
binghuashi
binghuashi Lv.3
2010年09月03日 13:31:01
来自于变压器
只看楼主

一个问题:大容量变压器在送上级断路器之前,为什么要将一次侧中性点接地,之后又断开中性点接地刀闸,本人新手学习中[ 本帖最后由 dv100 于 2010-9-3 14:40 编辑 ]

一个问题:大容量变压器在送上级断路器之前,为什么要将一次侧中性点接地,之后又断开中性点接地刀闸,本人新手学习中

[ 本帖最后由 dv100 于 2010-9-3 14:40 编辑 ]
免费打赏
binghuashi
2010年09月03日 13:46:32
2楼
没人顶,自己来
回复
lingxuct
2010年09月03日 15:23:56
3楼
高压(110KV及以上)变压器的电源是中性点直接接地的系统,因电压高,为防止“操作过电压”,在操作的第一步就是把变压器中性点接地刀闸合上,这样,在送电时能保证各相电压平衡,不产生操作过电压。到最后一步是拉开变压器中性点接地刀闸,其目的是减小“系统单相接地电流”,因一个系统中有多台变压器,一般只投一台变压器的中性点接地刀闸(由调度控制),当系统发生接地故障时,只对一台变压器发生影响,接地电流也小很多了。
回复
binghuashi
2010年09月04日 12:40:50
4楼
中性点接地,能保证各相电压平衡,这个我明白。为什么不接地就可能操作过电压呢??还神人解答……谢谢
回复
ccccyq
2010年09月04日 16:32:32
5楼
谢谢区管的解释
回复
bossdyc
2010年09月04日 20:02:31
6楼
由于变压器中性点一般是分级绝缘,在操作过程中,发果中性点不接地,其操作过电压会损坏变压器中性点绝缘.
回复
wlszjs
2010年09月04日 20:04:15
7楼
高压变压器是运行在中性点接地系统的,为了减低制造成本,高压变压器中性点的绝缘比出线端绝缘水平要低.在变压器投运(送电)时,如果是中性点不接地(也就是中性点接地刀闸拉开)的话,投运瞬间中性点的最高电压有可能达到3.5倍的额定电压,这么高的过电压会造成中性点绝缘的损坏.而如果将中性点接地(也就是中性点接地刀闸合上)的话,投运瞬间中性点的最高电压有可能达到2.5倍的额定电压,中性点绝缘水平能够承受.
在运行后中性点接地闸刀为什么要打开呢?是为了限制单相短路电流水平.我们知道,增加一个中性点接地点,也就是相应减小了系统零序阻抗,也就相应增大了单相短路电流,自耦变压器中性点是必须接地的,这样非自耦变就尽量不接地喽.但是一个系统内至少要保证有一个中性点接地点的,当系统内没有自耦变时也会有变压器中性点接地运行的.
回复
zsphnxy
2010年09月10日 10:49:00
8楼
主要是防止操作过电压影响绝缘,至于操作完毕是否拉开需听调度命令。
回复
ccccyq
2010年09月10日 13:56:26
9楼
都是高手,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开