高压补偿柜的电容保险老是烧断
fjb2790273
fjb2790273 Lv.5
2010年09月03日 13:10:19
只看楼主

我公司的一条高压线路采用的是并联电容补偿。每一相两台各100KVAR。保险是25A的。总是断,是不是谐波的问题?

我公司的一条高压线路采用的是并联电容补偿。每一相两台各100KVAR。保险是25A的。总是断,是不是谐波的问题?
gaozhuo2008qz
2010年09月03日 16:44:11
2楼
可能是谐波的原因,不知道电容器串联电抗器没有?也可能是熔断器选的过小点!
回复

相关推荐

APP内打开