机房隔声
ukong
Lv.3
2010年09月03日 11:07:32
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
商住楼,底层商铺做中央空调,空调机房设置在住宅下面。为减少机房噪声对住宅的影响,机房顶板与住宅楼板之间仅仅做个夹层可以吗?还是还要搞点别的措施?
商住楼,底层商铺做中央空调,空调机房设置在住宅下面。为减少机房噪声对住宅的影响,机房顶板与住宅楼板之间仅仅做个夹层可以吗?还是还要搞点别的措施?
a13152600172
2010年09月07日 20:32:45
2楼
做隔声处理就可以了
回复
cnbbzz
2010年09月07日 22:11:07
3楼
良好的结构楼板隔声量是很大的。
机房噪声振动的影响分为三个部分:1、噪声的固体传声;2、噪声通过空气的传播,就是通过新风百叶传到室外再传到住宅;3、振动的固体传声。
其中后2者影响较大,空调机组必须用减振器减振,必须在新风口设消声措施。消声设备必须通过专业计算,而不是简单的设。可以看看我写的:
http://bbs.co188.com/content/0_2095807_1.html
做夹层的话,对第三点最有好处。我曾经做过一个改造的宾馆,冷冻机房设于屋顶,而顶层就是高级套房。我们在冷冻机房与客房层之间做了一个空夹层,只有柱子连接,效果很好。
回复
pingoo
2010年09月08日 10:39:23
4楼
我认为不需要吧
回复
sysdh2010
2010年10月15日 16:10:14
5楼
同意这位大哥的说法.
回复
相关推荐
柴油发电机设置与机房设计
供配电技术
2024-01-31 11:01:41
震撼:15张动图,诠释机房空调6大冷却方式!
制冷技术
2024-01-29 14:51:22
电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?
防雷减灾
2024-01-25 20:02:31
机房水冷空调系统:原理、选型与维护全指南
制冷技术
2024-01-25 14:15:49
机房精密空调室外机距离高度要求
建筑智能化
2024-01-22 10:11:33
剧院冷冻机房机电系统模块化施工初探
制冷技术
2024-01-16 11:25:08
机房布线整理前后对比,极度舒适
电气工程施工
2024-01-12 13:51:17
制冷机房保冷材料与保护层选用
暖通资料库
2024-01-11 14:13:02
机房精密空调:维护、故障处理与性能优化
专家热线
2024-01-09 11:53:27
机房精密空调供配电和气流组织管理
暖通资料库
2024-01-05 11:32:16
超高层建筑设备机房排水设计要点
建筑给排水
2023-12-28 16:18:24
计算机机房空调新风系统验收和运维中常见问题
通风排烟
2023-12-20 11:31:55
结合案例总结高效机房建设的误区与建议
中央空调
2023-12-05 11:07:49
《建规》对锅炉房、变压器室、发电机房平面布置的规范规定及图示
专家热线
2023-12-05 11:07:01
制冷机房的隔振降噪设计
中央空调
2023-11-30 13:39:55
机房等电位系统应该怎么设计
建筑智能化
2023-11-24 17:19:35
动环监控解决方案应用弱电机房
建筑智能化
2023-11-14 16:02:55
防、排烟机房内不必再设置自动切换装置!
通风排烟
2023-10-31 14:29:52
机房UPS配置和精密空调配置
洁净空调系统
2023-10-24 09:59:09
数据中心机房供配电系统
供配电技术
2023-10-20 14:17:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开