厂房有设备房间楼面楼板做厚板是否可行
phlyman
phlyman Lv.9
2010年09月03日 10:13:14
只看楼主

手上一个三层钢筋砼框架医药厂房,在二楼和三楼个别房间均有较大设备直接固定在楼面上,采用化学螺栓固定,本人现在的方案是在设备支座下面都布梁,化学螺栓到时候直接打到梁上。我师傅坚决要求在有设备的区域做成厚板,化学螺栓直接打到楼板上,他的理由是:厚板设备布置比较灵活,设备后期采购很有可能发生变动,一旦这样下面的梁都没用了。想请教一下版内的大虾们,局部厚板是否可行,大概300厚,其他楼面150厚,板尺寸大概3mx5m?

2010年09月04日 10:36:09
2楼
设备支座下布梁的话,因为楼面设备较多,局部区域次梁较密,师傅说模板不好立,做大板施工方便~~
回复
cadxzhou
2010年09月05日 09:08:22
3楼
建议做密肋板,肋距1.0~1.5m 。设备安装时,在设备的底座下布置型钢(焊成框),用来扩散荷载,设备的地脚螺栓可固定在型钢上,型钢的地脚螺栓固定在肋里。
请注意:在楼板上要做一层防油混凝土,以防设备漏油腐蚀楼板;如果设备运转时震动较大,还需要考虑防震。
回复
pangzhiwei
2010年09月06日 15:41:37
4楼
做厚板是经常的做法,不仅仅是施工方便,而是设备安装方式不确定,传力不确定。
回复

相关推荐

APP内打开