详细的介绍了军用梁钢便桥的计算全过程,供各位同行参考,批评指正!

详细的介绍了军用梁钢便桥的计算全过程,供各位同行参考,批评指正!
a91162ed80b48fa8903e.rar
164 KB
立即下载
daitou
2010年11月29日 11:49:17
2楼
很不错,现在很少有这种验算的。
回复
kkljm
2010年12月25日 16:08:17
3楼
谢谢搂楼主提供资料
回复
h3011237890
2011年01月02日 22:03:52
4楼
2010版新抗震规范与老版的区别(网络摘录)
1、 调整场地土液化判别的深度范围和判别公式,增补软弱粘性土层的震陷判别方法及相应的处理对策;
2、 改进了地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数,补充完善了竖向地震作用的计算方法,并补充了竖向地震影响系数取值的规定;
3、 增加大跨屋盖结构和地下建筑结构抗震设计内容,增加了地震作用的计算要求,补充了多向、多点输入计算地震作用的原则规定;
4、 修改了框架-抗震墙结构剪力调整系数以及与“强柱弱梁、强剪弱弯”原则有关的框架内力调整等相关规定,补充了框架结构楼梯间的设计要求;
5、 修改了多层砌体房屋层数和高度限值、抗震横墙间距、底部框架-抗震墙房屋的结构布置、墙体抗剪承载力验算、构造柱布置、圈梁设置、楼屋盖预制板的连接要求、楼梯间的构造要求等规定;
6、 修订了单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定;
7、 调整了隔震和消能减震房屋的适用范围,修改了水平减震系统的定义及相应的计算和构造要求、以及消能部件性能检验要求等规定;
8、 增加了楼梯间及人流通道砌体填充墙的构造要求,补充了砌体女儿墙的抗震构造要求。
9、 增加了地震监测!
10、 增加了抗震性能化设计的内容以及地下建筑抗震设计
11、 抗震缝计算的7CM改为10CM了。
12、 三级剪力墙底部加强区要设边缘约束构件了。
13、 6度区砖混不允许建8层了
14、 柱子最小配筋率也改了。奇怪的是,角柱和框支柱的最小配筋率居然变小了!!!
15、 确定抗震等级的建筑高度也有改变,如框架由原来的30米改为24米
16、 6度区也规定了剪重比、四级抗震也规定了柱轴压比
17、 加大了柱截面最小尺寸要求。
18、 柱轴压比限值比老规范统一降低0.05,新增了四级框架柱的轴压比要求。
19、 增加了三级剪力墙的轴压比要求。
20、 增加了落地剪力墙的倾覆力矩比例要求。
21、 调整了剪力墙分布钢筋直径要求。
22、 调整了剪力墙底部加强区高度的取值,增加多层(24m以下)加强区取值。
23、 梁端受拉钢筋配筋率可以大于2.5%,此条不再是强条了
24、 很多地方的设计地震分组变了,相应地震力加大了
25、 单层钢筋混凝土柱厂房可不进行抗震验算的范围、补充完善了柱间支撑节点验算要求、单层钢结构厂房防震缝及阻尼比的相关规定
回复
hyj1219
2011年01月23日 10:42:59
5楼
不知道网易可不可以不要土木币啊,哥哥为了下载,无限刷屏啊~~~不过还是感谢版主,感谢楼主,感谢网易~~~
回复
ninebricks
2011年02月15日 08:19:54
6楼
我08年在做钢便桥的时候,找不到这么好的资料,现在下载收藏了
回复
spring0816
2011年05月15日 11:17:03
7楼
好资料的,,,,,,,,,至的大家学习
回复
hjj77022811
2011年05月16日 15:29:36
8楼
谢谢楼主,下来看看。
回复
sohua
2011年05月16日 18:09:01
9楼
正急需啊,好东西
回复
yanguilanyanguilan
2011年06月25日 17:48:01
10楼
谢谢 下载学习了 楼主辛苦
回复
whoisling
2011年12月28日 17:23:12
11楼
十分感谢楼主的无私分享!!!!
回复

相关推荐

APP内打开