大功率的电锅炉,比如350KW,其进出水管口径仅为DN50,其对应的供回水温差应该达到25℃了。如果系统供回水温差为10℃,系统怎么设计呢?可否要求电锅炉厂家将进出口管径增大,然后仍直供,而不混水。多谢大家指教。
大功率的电锅炉,比如350KW,其进出水管口径仅为DN50,其对应的供回水温差应该达到25℃了。如果系统供回水温差为10℃,系统怎么设计呢?
可否要求电锅炉厂家将进出口管径增大,然后仍直供,而不混水。
多谢大家指教。
2楼
我也不是很清楚,请大家指教指教
回复
3楼
进来学习一下,关注中
回复
4楼
增加水泵的流量,温差为10度,流量应是25度温差的2.5倍
回复
5楼
电锅炉改为10度温差是可以的,只需要改以下接管口径就行。燃煤/燃气/燃油锅炉一般不能改。要改必须改变锅炉结构。我曾经要求金牛改过燃气锅炉,金牛说能改。小厂不敢说。
回复
6楼
谢谢楼上各位
回复
7楼
我家的锅炉120千瓦的口径都DN80了,供回水温达到了85/20,
精工锅炉啊
回复
8楼
进出水管径的问题,跟厂家说一下就好了
这个应该是很好解决的事情吧
回复
9楼
不仅是管径的问题
如果内部结构不改动的话
流量增加到2.5倍
锅炉损失增加到原来的6.25倍
能否保证额定出力
还应经厂家的技术人员核算
慎重
回复
10楼
学习了 期待哪位高手能说清楚一点
回复
11楼
建议做混水,总比改锅炉简单吧?另外,厂家提供的对应流量下的锅炉阻力是多少?
回复