关于供热电锅炉
zy.wind
zy.wind Lv.3
2010年09月01日 14:48:03
来自于采暖供热
只看楼主

大功率的电锅炉,比如350KW,其进出水管口径仅为DN50,其对应的供回水温差应该达到25℃了。如果系统供回水温差为10℃,系统怎么设计呢?可否要求电锅炉厂家将进出口管径增大,然后仍直供,而不混水。多谢大家指教。

大功率的电锅炉,比如350KW,其进出水管口径仅为DN50,其对应的供回水温差应该达到25℃了。如果系统供回水温差为10℃,系统怎么设计呢?
可否要求电锅炉厂家将进出口管径增大,然后仍直供,而不混水。
多谢大家指教。
免费打赏
unsbizj
2010年09月01日 16:08:47
2楼
我也不是很清楚,请大家指教指教
回复
pjhvac1981
2010年09月03日 09:10:33
3楼
进来学习一下,关注中
回复
txf8325
2010年09月03日 15:36:55
4楼
增加水泵的流量,温差为10度,流量应是25度温差的2.5倍
回复
vk3001h
2010年09月03日 15:57:47
5楼
电锅炉改为10度温差是可以的,只需要改以下接管口径就行。燃煤/燃气/燃油锅炉一般不能改。要改必须改变锅炉结构。我曾经要求金牛改过燃气锅炉,金牛说能改。小厂不敢说。
回复
zy.wind
2010年09月09日 10:43:40
6楼
谢谢楼上各位
回复
yxf118
2010年09月10日 13:51:00
7楼
我家的锅炉120千瓦的口径都DN80了,供回水温达到了85/20,
精工锅炉啊
回复
yuan_toxic
2010年09月13日 11:59:08
8楼
进出水管径的问题,跟厂家说一下就好了
这个应该是很好解决的事情吧
回复
flier_01
2010年09月13日 13:59:10
9楼
不仅是管径的问题
如果内部结构不改动的话
流量增加到2.5倍
锅炉损失增加到原来的6.25倍
能否保证额定出力
还应经厂家的技术人员核算
慎重
回复
zhaoshuanghong_1
2010年09月27日 10:31:02
10楼
学习了 期待哪位高手能说清楚一点
回复
fine_2009
2010年09月27日 11:07:03
11楼
建议做混水,总比改锅炉简单吧?另外,厂家提供的对应流量下的锅炉阻力是多少?
回复

相关推荐