配电线路的防雷
gssui
gssui Lv.3
2005年12月19日 09:57:39
来自于防雷减灾
只看楼主

ZRVVRR22 的铠装电缆,沿高架桥(高于地面十米或更高的高架路,如立交,环线)敷设,请问,对于这些露天敷设的电缆,我在防雷方面是否需要注意些什么.电缆采用玻璃钢槽(非金属槽道)敷设,由于是露天,我在想是否会对电缆有影响,电缆两端(配电柜为断路器,浪涌保护器,熔断丝,然后出线; 设备端进线处有浪涌保护器.)都有浪涌保护器.想请问一下,这样露天,且高度在十几米的电缆走线,我需要注意些什么.

ZRVVRR22 的铠装电缆,沿高架桥(高于地面十米或更高的高架路,如立交,环线)敷设,请问,对于这些露天敷设的电缆,我在防雷方面是否需要注意些什么.

电缆采用玻璃钢槽(非金属槽道)敷设,由于是露天,我在想是否会对电缆有影响,
电缆两端(配电柜为断路器,浪涌保护器,熔断丝,然后出线; 设备端进线处有浪涌保护器.)都有浪涌保护器.

想请问一下,这样露天,且高度在十几米的电缆走线,我需要注意些什么.
免费打赏
x56490
2005年12月19日 11:40:05
2楼
架空线就这样不错了。漏了一点:两端金属保护层接地。接地电阻达标就不用说了。
回复
gssui
2005年12月19日 14:18:47
3楼
架空的线路比较长,考虑到中途由于感应雷引起的绝缘击穿,这个问题如何处理.
回复
tcchezhong
2005年12月21日 12:00:25
4楼
做法有误!
电缆两端应该设避雷器,他的放电能力要大的多.
回复
gssui
2005年12月21日 21:58:46
5楼
电缆两端,配电柜一端所处位置较低,且周围高楼林立; 设备端有避雷器。

由于电缆两端相距较远,且电缆所处位置较高,考虑到电缆中断的防雷,主要要是感应雷的防范。请教如何搞定。
回复
gssui
2005年12月25日 02:06:16
6楼
顶一下先,请哪位给些意见.
回复