地下室抗浮设计
showtimekobe
2010年08月31日 21:51:27
只看楼主

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
免费打赏
zwfang
2010年09月06日 09:54:02
12楼
地下室一般有上部结构,也就是说一般没有抗浮问题,要求停止抽水的时间即可(上部结构施工完毕或一层、二层施工完毕),强度应该用最高水位
回复
池运发
2010年09月20日 17:44:57
13楼
这个问题比较复杂,而且很重要
回复
ouyfw71
2010年09月21日 20:15:39
14楼
好资料,收藏备用,谢谢楼主了
回复
zhuzhixiong
2010年09月21日 21:30:56
15楼
强度取抗浮设计水位。抗浮验算的水位都常年最不利水位吧
回复
caohailiang1860
2010年09月25日 10:17:11
16楼
强度与抗浮验算的水位都取抗浮设计水位。一般整体抗浮验算满足后,强度多数都由局部抗浮荷载决定。
回复
zhaosh86
2010年09月25日 13:54:26
17楼
真是复习 学习学习
回复
littlestile
2010年09月26日 09:45:44
18楼
应该是最高水位和常年水位的其中一个
回复
duoqingcaizi
2010年09月26日 10:37:55
19楼
很值得学习一下。谢谢你们。
回复
huyang200608
2010年10月22日 15:45:10
20楼
应该是最高水位
回复
zhaosh86
2010年10月22日 16:47:17
21楼
勘察报告会给出一个 抗浮计算水位的
回复

相关推荐

APP内打开