请教 这个商场柱子是否需要加固
xxf98514
xxf98514 Lv.4
2010年08月31日 21:29:14
只看楼主

现做某大型商场,六度区,建筑高度29米,由于人流量大 按规范理应加大一级抗震等级 即按三级抗震要求设计。该工程现在已经施工到4层了,但由于上部功能的变化,使下部地下室及首层一些柱子箍筋不足。如果按框架四级抗震要求计算的话,柱子的箍筋能满足计算要求。请教是否可以把该工程当做四级抗震的工程而不加固呢??[ 本帖最后由 xxf98514 于 2010-8-31 21:43 编辑 ]

现做某大型商场,六度区,建筑高度29米,由于人流量大 按规范理应加大一级抗震等级 即按三级抗震要求设计。
该工程现在已经施工到4层了,
但由于上部功能的变化,使下部地下室及首层一些柱子箍筋不足。
如果按框架四级抗震要求计算的话,柱子的箍筋能满足计算要求。
请教是否可以把该工程当做四级抗震的工程而不加固呢??

[ 本帖最后由 xxf98514 于 2010-8-31 21:43 编辑 ]
免费打赏
woshishuishiwo
2010年09月01日 04:38:45
2楼
这个恐怕的有资质的鉴定机构给一个结论了,否则,以后万一有问题了谁承担责任呢
回复
wgane
2010年09月01日 05:41:30
3楼
建筑抗震等级不是想当然定的,是按照建筑种类、用途、以及建筑的尺寸,结构形式确定的,既然按规范要提高一级,那就必须提高一级,自己说按几级抗震是没有用的。既然箍筋不足,就用碳纤维做环形带加固,再做好防护处理。
回复
wangjingxianghhu
2011年02月17日 08:38:07
4楼
是按照建筑种类、用途、以及建筑的尺寸,结构形式确定的,既然按规范要提高一级,那就必须提高一级,
回复
caojian112
2011年02月22日 11:22:37
5楼
规范要求是抗震是几级的就应该是几级,建议最好用柱子包钢法加固就行了,不过用碳纤维包也可以