彩钢板拱形屋顶仓库照明如何布置好?205M*25M,没有梁可以吊灯。方式1:如果吊管安装,吊管上端与彩钢板屋顶连接,布线沿拱形屋顶敷设,这样照度可能均匀些。方式2:如果以每隔10M,250W金卤灯,40盏库内两边墙上5M高安装,中间的照度可能不够。没做过这种案例心里没底,急求各位指教为盼!
两侧安装照空场地还差不多,放置了物品之后就没法看东西了,呵呵~
回复
3楼
能了解一下仓库的堆架的布局也是很有必要的。
回复
4楼
不可能没有梁吧?
回复
5楼
我做的全是方式1.
回复
6楼
看看这些图:
回复
7楼
再来个局部的。我们是链吊的
回复
8楼
非常感谢各位的帮助!
这个仓库跟楼上的相片中的结构不同,确实是没有梁、没有檩条的拱形彩钢板屋顶,顶高10.75,墙顶高5.75。我向钢结构厂家咨询了,他说是在吊装屋顶之前将铁片夹在钢板之间,此铁片可以用来挂接线路及吊装灯具等。但没见过此种情形的详细的相片。
另外下载了本网站计算照度的,就是那个“雷士”简直太好用了,再次感谢网易电气!
回复
9楼
仓库的自然采光也设计进去了~~
回复