请问各位:我看到很多产图纸都是安装在开关后的,不知这样有没有问题?浪涌保护器的安装进线开关前,还是开关后?
请问各位:我看到很多产图纸都是安装在开关后的,不知这样有没有问题?浪涌保护器的安装进线开关前,还是开关后?
2楼
就是开关后
回复
3楼
可是后来有人提出来,前面的开关保护问题?才发现回答的不是很完美!
回复
4楼
浪涌保护器的安装进线开关前没有问题,后面也可以吧!
回复
5楼
开关后比较好
回复
6楼
以前在精华区有关于这个内容的讨论帖子。
楼主可以看看民规SPD设置,有几个接线图的。
回复
7楼
呵呵,主要看具体情况,如果有漏电保护器就要放在前面,日国没有漏电保护器就放在后面,或者可以这样理解:开关型的可以放在开关前,限压型的需要放在开关后面,但是更多情况建议放在开关后面,实际安装方便。
回复
8楼
可是机场嫁给的图纸就是放在开关前
回复
9楼
一般按装在开关后的,而且国家标准也是在开关后.
回复
10楼
请问国标哪里有写,谢谢
回复