关于裙楼的抗震等级的讨论。拿真题为例。
victormill
victormill Lv.6
2010年08月31日 14:47:00
只看楼主

我之前在坛子里发了关于裙楼与主楼连接,但主楼为框-剪,框-核心筒结构时,如何判断的帖子。链接为http://bbs.co188.com/content/0_2274629_1.html,高手也说这方面比较模糊,希望考试中最好别出这样的题目,然而注册考试中却偏出这样的题。近5年的真题里还有好几道这样的题,现拿其中的一道理来探讨一下:05年下午卷19题。大家说说怎么确定裙房框架的抗震等级。

我之前在坛子里发了关于裙楼与主楼连接,但主楼为框-剪,框-核心筒结构时,如何判断的帖子。链接为http://bbs.co188.com/content/0_2274629_1.html
高手也说这方面比较模糊,希望考试中最好别出这样的题目,然而注册考试中却偏出这样的题。近5年的真题里还有好几道这样的题,现拿其中的一道理来探讨一下:05年下午卷19题。大家说说怎么确定裙房框架的抗震等级。

抗震等级.jpg

免费打赏
victormill
2010年09月07日 12:15:52
12楼
哎,这样会坏了注册考试中心的名声的。
回复
lcjapple
2010年09月07日 14:09:09
13楼
我也是赞同楼上的说法9楼
回复
xiaoping1019
2010年09月07日 14:10:18
14楼
应为一级抗震
回复
jjy_2006
2010年09月08日 14:29:43
15楼
这题答案是对的,不要老怀疑答案是错的;真题错的毕竟是少的
回复
guanqiyun
2010年09月09日 16:52:37
16楼
朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》里有相关论述
可参考
简单的说就是对应
裙楼框架对应主楼框架
裙楼剪力墙(当然裙楼可能无剪力墙)对应主楼剪力墙
回复
xugang2000
2012年06月11日 10:22:49
17楼
确实有这个问题
回复
无星的月
2012年06月11日 10:48:31
18楼
是抗力计算,不是抗震措施
回复
gxqqt
2012年06月11日 17:34:44
19楼
有个问题是,主楼是乙级建筑,裙楼也一定是是乙级建筑吗?
回复