关于裙楼的抗震等级的讨论。拿真题为例。
victormill
victormill Lv.6
2010年08月31日 14:47:00
只看楼主

我之前在坛子里发了关于裙楼与主楼连接,但主楼为框-剪,框-核心筒结构时,如何判断的帖子。链接为http://bbs.co188.com/content/0_2274629_1.html,高手也说这方面比较模糊,希望考试中最好别出这样的题目,然而注册考试中却偏出这样的题。近5年的真题里还有好几道这样的题,现拿其中的一道理来探讨一下:05年下午卷19题。大家说说怎么确定裙房框架的抗震等级。

我之前在坛子里发了关于裙楼与主楼连接,但主楼为框-剪,框-核心筒结构时,如何判断的帖子。链接为http://bbs.co188.com/content/0_2274629_1.html
高手也说这方面比较模糊,希望考试中最好别出这样的题目,然而注册考试中却偏出这样的题。近5年的真题里还有好几道这样的题,现拿其中的一道理来探讨一下:05年下午卷19题。大家说说怎么确定裙房框架的抗震等级。

抗震等级.jpg

免费打赏
victormill
2010年08月31日 15:32:46
2楼
感觉这道题拿到这来讨论还是表达不出我想说的意思。
回复
laureate
2010年08月31日 15:38:59
3楼
关键是主楼与裙房结构形式不同吧,比如主楼是剪力墙的
回复
laureate
2010年08月31日 15:40:46
4楼
如果主楼的框架和剪力墙等级不同不知道取哪个
回复
hrszju
2010年09月01日 10:28:10
5楼
啥东西啦 看看
回复
fht99
2010年09月01日 11:53:22
6楼
不低于主楼的等级....
回复
敬而无失
2010年09月01日 13:40:56
7楼
选一级,答案错误,个人理解
回复
wangjin0000
2010年09月01日 22:38:56
8楼
我也觉得答案错了,不是二级。是一级
回复
但丁肖恩
2010年09月02日 11:12:38
9楼
答:《高规》4.2.2条 表4.2.2-1 属于A级高度。
4.8.1条 1款 乙级建筑 II类场地 7度 应提高一度,按8度考虑。
4.8.2条 表4.8.2 (主楼)框架-核心筒88米 抗震等级为一级
(裙房)框架结构30米 抗震等级为二级
4.8.6条 裙房抗震等级不低于主楼 为一级

综上:主楼和裙楼抗震等级均为一级

[ 本帖最后由 sx_cdxr 于 2010-9-2 11:13 编辑 ]
回复
victormill
2010年09月04日 12:35:37
10楼
我也是赞同楼上的说法。
回复
youdema
2010年09月04日 18:16:46
11楼
同意9楼答案,错误是经常有的.
回复

相关推荐