高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求
lpland01
lpland01 Lv.3
2010年08月31日 14:24:08
来自于通风排烟
只看楼主

高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求啊?在通风设计规范里面好像没有规定哦。到底有没有特别的要求啊?

高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求啊?在通风设计规范里面好像没有规定哦。到底有没有特别的要求啊?
zy.wind
2010年09月07日 14:21:41
12楼
忘了说,上面有开口的设备,电气工程师担心风管上有零件掉下来破坏设备。
回复
wyt513
2010年09月08日 11:28:20
13楼
学习了,赚点币
回复
wlwy71
2010年09月08日 12:52:13
14楼
变压房一般为自然通风,高压配电间我们都设空调机,不做通风。
回复
xiajlin
2010年09月08日 16:44:58
15楼


不做空调?变压器的发热量可不是能忽略的哦!
自然通风?常年开窗?
回复
yourwzj
2010年09月08日 17:29:21
16楼
我都看到过,有专用的变电室空气调节规定,好好找找。
回复
g13770317321
2010年09月09日 11:41:04
17楼
有通风的要求 要么设置机械排风 换气次数是15次/H 要么设置可满足要求的百叶窗 自然排风
回复
guiguidemm
2010年09月10日 16:23:15
18楼
普通通风 散热通风 燃烧空调 排烟 还有气体灭火后的通风也就是事故通风 就这几个东西
回复
matt_space
2010年09月11日 08:00:49
19楼
DFAFAFDAFDFADFAFDAAS
回复
农民不懂高压电
2010年09月12日 11:52:42
20楼
变压器房,配电房的通风,在不同的地方要求也不同,主要是看供电局的要求。如广州这边,风管不能进去,都是直接在墙上装风扇往外排。
回复
aniphen
2010年09月12日 23:30:51
21楼
广州这边的供电局有些住宅地下室的电房甚至连壁挂式排气扇都不装,直接就是一扇大铁门,铁门顶上是镂空的,就用上部的镂空来自然散热。我们施工图画的进排风支管、电动防火阀通通都是作废的。不知散热是否可行,特别是地下室的。而且气体灭火时怎么使房间密闭??
电老大,真拿他们没办法,爱怎么搞就怎么搞。
回复

相关推荐

APP内打开