高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求啊?在通风设计规范里面好像没有规定哦。到底有没有特别的要求啊?

高压配电房、变压房的通风又什么特别的要求啊?在通风设计规范里面好像没有规定哦。到底有没有特别的要求啊?
lpland01
2010年08月31日 15:50:15
2楼
怎么没有高手过来留言呢?欢迎各位进来讨论
回复
kikiko
2010年09月01日 08:29:04
3楼
在09版本的技术措施中有讲
回复
lpland01
2010年09月01日 15:47:37
4楼
把书的名称写出来吧
回复
kikiko
2010年09月01日 16:02:08
5楼
《2009全国工程设计技术措施》暖
回复
wgj1207
2010年09月01日 16:14:34
6楼
感谢3楼的兄弟给予解答。
回复
joe0507
2010年09月01日 16:54:58
7楼
根据显热散热量,计算通风量,室内温度不高于40度
回复
lpland01
2010年09月01日 17:18:55
8楼
那个技术措施我看过了,很少啊。我主要想知道的是变、配电房内的风管的布置有没有特别的要求。谢谢
回复
xicihyszh
2010年09月01日 18:27:41
9楼
电专业提出对变、配电房内的风管的布置一般有要求:1、风管不能再设备上方通过,2、风管底标高大于3.5m。
如果以上要求不能满足可以和电专业协商,解决方法如下:1、风管从设备上方越过,但不开风口。2、风管以不挡住电专业的桥架的进出和设备的进出为标准,设置风管的高度。
最好是你做好后给电专业看下,他同意就应该问题不大。
回复
superarcher
2010年09月01日 19:45:05
10楼
风管注意做好保温,在相对湿度大的地方,裸露的铁皮风管容易形成凝水。
回复
zy.wind
2010年09月07日 14:20:40
11楼
我做过一个变配电室,电气的设计严格要求风管不许进入室内,因为室内摆满了设备,他不希望设备上面有风管,呵呵。
其实我觉得从道理上讲,只要电气设备上面没有开口,就不应该有此限制,只要保证净高即可。
送排风管的布置,我认为除了电气的要求外,还要保证气流组织,尤其要保证变压器的热量能够顺利排走。
回复