地下室侧壁上顶板(或中间层板)梁搁支点出是否必须设暗柱
whjsun
whjsun Lv.10
2010年08月31日 08:21:22
只看楼主

向大家请教!地下室侧壁上顶板(或中间层板)梁搁支点出是否必须设暗柱?

向大家请教!
地下室侧壁上顶板(或中间层板)梁搁支点出是否必须设暗柱?
免费打赏
xiongxy_wu
2010年11月16日 10:58:24
12楼
同意4 楼观点。
回复
飞刀
2010年11月16日 16:44:54
13楼
个人觉得要设,梁比较大的内力,对墙的平面外受弯影响大,设吧..
回复
lllj
2010年11月16日 19:14:08
14楼
宜设暗柱,承担梁传来的平面外弯矩。
回复
gxdluoyang
2010年11月17日 20:30:09
15楼
我认为比较厚的外墙可以不设暗柱。但按铰接处理也是不合理的。应让墙体承担一部分面外弯矩。
对于较薄的墙可以设明柱,这样受力明确合理。计算也简便。
但是如果是高层结构框架下的地下室外墙,则一定设框架柱。
回复
liyueyun_123
2010年12月15日 20:57:24
16楼
看梁的跨度和荷载,跨度大荷载大设明柱,这样受力明确合理
回复
lypnjtu
2010年12月17日 20:17:25
17楼
我的做法是主梁设置扶壁柱,大次梁设置暗柱,小次梁不设
回复
freemanguo
2010年12月20日 19:10:53
18楼
努力学习,努力学习
回复
huifengzh
2010年12月21日 02:55:15
19楼
个人认为不设也可以i
回复
土木5号
2016年03月14日 23:06:50
20楼
设置暗柱较好,可以控制梁下裂缝
回复
wangyukai198765
2016年03月17日 13:29:11
21楼
根据是否满足锚固长度来分就可以了,不用太纠结,满足不用不满足就加上,多了这个柱子侧壁划分的时候根据不同的约束情况考虑这个FBz还做不了支点,
回复