这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑
这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]
52楼
小事,小应变合格,桩检测没有问题,看是不是抗拔桩,桩心还没有浇筑吗,
回复
53楼
呵呵,我们这这样的桩多了
回复
54楼
的确是个困难事~补桩因为桩基退场并且土方开挖了不可能~破桩加固处理因为地基问题也不合适~在承台上加点处理方法的确不错。
回复
55楼
地梁适当变大
回复
56楼
用破桩的空压机,将问题桩破碎,直至露出钢筋,再采用钢筋焊接的方法 保证钢筋外露的长度,以确保锚固等要求。
回复
57楼
这个是抗拔桩吧,那些钢筋只是承受拉力,数量满足就可以了,其次是如果施工后出现桩问题,可以采用灌芯方式弥补,再不行就只能打锚杆,这两种基本能搞定,同时跟设计院联系,再是资料做点假。
回复
58楼
回复
59楼
新手没处理的经验
回复
60楼
首先要说。。这是什么施工队伍啊。。
然后再说。。其实没大问题。。抗压桩。基本没事的。
设计院的那个处理意见明显不可行。。不解决问题。。
回复