这种不合格桩在工程实际中如何处理?
cls-111
cls-111 Lv.7
2010年08月30日 17:27:39
来自于工地图片
只看楼主

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!

[ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]

IMG_001.JPG


IMG_003.JPG


IMG_004.JPG


IMG_002.JPG

免费打赏
playmoon
2012年05月03日 13:38:29
62楼
谢谢分享
回复
richard1128
2012年05月03日 17:20:07
63楼
这种情况倒是没遇到过
回复
bzllys
2012年09月12日 18:23:37
64楼
植筋不行吗?
回复
gonggong1984
2012年10月12日 15:55:42
65楼
如果是抗压桩,做检测,静载试验数据通过,就问题不大。
经过检测如果数据有问题,建议补桩加强,原单桩承台改成群桩承台。
回复
我肥来了
2012年10月15日 23:28:55
66楼
求高手,解答。
回复
listarain
2012年10月16日 16:10:23
67楼
加强过程管理吧,做个大承台
回复
hzwestlife
2012年10月16日 16:39:51
68楼
如果是抗拔桩的话,植筋就没用了吧
回复
zpc753593863
2012年10月16日 16:39:54
69楼
怎么会这样的呢
回复
yubinzhongtian
2012年10月19日 08:33:32
70楼
这施工单位也太厉害了!!
回复
daerzhihun
2012年10月22日 20:58:10
71楼
这情况第一次遇到 受教
回复

相关推荐