这种不合格桩在工程实际中如何处理?
cls-111
cls-111 Lv.7
2010年08月30日 17:27:39
来自于工地图片
只看楼主

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!

[ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]

IMG_001.JPG


IMG_003.JPG


IMG_004.JPG


IMG_002.JPG

免费打赏
luzhijunrobert
2010年09月13日 11:47:57
12楼
还不算太离谱
我还见过没有钢筋的
后来不也是桩基单位作假
在上面植筋
房子搞完了 也没事
回复
海阔天空0
2010年09月13日 14:29:51
13楼
如果不是抗拔桩,应该问题不大,找设计院协调解决
回复
waltp
2010年09月13日 21:40:57
14楼
根据楼主所述情况,施工可以说是功亏一篑啊。应该说桩质量不算太差,看看抗拔要求怎样,如能过关就没问题吧。
回复
pankezhen
2010年09月14日 09:47:13
15楼
这样的施工水平也太高了吧,虽然经常看到类似的质量事故,但每次都还是要惊呼。回复里好像有些见惯不怪,习以为常。不是很能接受。
回复
jfyh9941019
2010年09月14日 11:39:11
16楼
:):lol 难处理,
回复
bitlyou
2010年09月14日 11:39:13
17楼
牛····················
·












·
回复
zq6617
2010年09月14日 11:58:40
18楼
真牛啊,找检测的来做抗拔实验 要是合格 再抽芯 抗拔实验不合格 该植筋就植筋,该扩桩头就扩桩头
回复
fchgjf
2010年09月14日 19:11:40
19楼
承压桩 ,小应变无断桩,静载实验合格 ,还有经设计认可桩头与承台锚固可以 可不进行整改----
如断桩 建议补桩,如承载力不合格,可回填桩基周围部分土 加大承台,提高桩承力---
回复
wdl900
2010年09月14日 20:55:46
20楼
真是没有看不到,只有想不到啊
回复
wxdjr326109
2010年09月14日 21:57:26
21楼
估计问题不大,如果单纯的抗压桩(工程一般都是抗压桩),应该没有问题的;如果是抗拔桩,可以植筋,需要专业加固单位做!!
回复

相关推荐

APP内打开