这种不合格桩在工程实际中如何处理?
cls-111
cls-111 Lv.7
2010年08月30日 17:27:39
来自于工地图片
只看楼主

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]![ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑

这是一个12层的小高层住宅,因为桩【震动沉管灌注桩,直径500,桩长25米左右,通长配筋】顶标高在-5.0米位置,在一层人防下面,桩施工时桩钢筋笼钢筋不好控制,出现偏差,如图所示。基坑土方已经挖了,工地正等待方案对不合格桩进行整改,但一直找不到好的整改方法。请各位大侠,给一点指导性建议,谢谢[请大家注意了,桩钢筋笼主筋设计就是10根,钢筋脱焊笼一边去了,从图上看没发现主筋减料现象]!

[ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-1 12:37 编辑 ]

IMG_001.JPG


IMG_003.JPG


IMG_004.JPG


IMG_002.JPG

免费打赏
zrw583387762
2010年08月30日 20:28:01
2楼
还没有碰到类似的事情。:L
回复
yjh98da
2010年08月31日 10:40:44
3楼
期待着高人指点。继续关注。。。
回复
lj1016
2010年08月31日 17:10:36
4楼
无法整改了
用小应变检测,如果合格,并且抽查比例的静载试验也合格,建议征求设计同意,不再加固。
反之,采取补桩加固等措施
回复
hanjian2006yuan
2010年09月01日 11:05:52
5楼
找检测的来做抗拔实验 要是合格 再抽芯 抗拔实验不合格 该植筋就植筋,该扩桩头就扩桩头 你们也是人才 还有半边钢筋笼的 强
回复
kayllen
2010年09月02日 09:55:08
6楼
这样的施工水平也太高了吧。
回复
zhengzejing
2010年09月07日 17:44:13
7楼
这以前是很多 一些钢筋长度不够
回复
xuehuizsw
2010年09月08日 09:59:58
8楼
最保险的就是补桩!
回复
xuehuizsw
2010年09月08日 10:01:32
9楼
抽芯没用 这跟混凝土质量没关系!
回复
cls-111
2010年09月08日 10:44:42
10楼
回复热心网友:如何处理这种桩?1、补桩肯定不现实了,因为人防开挖了,桩机下不去了,就是下去了,原桩拔不出了,桩间距达不到规范要求(4D),否则会引起断桩;2、检测小应变桩没发现问题;3,留出桩锚固钢筋长度(少量整改)达到设计要求的45d;4、桩静载试验满足设计要求、桩位偏差在规范允许范围内,桩混凝土设计标号为C25,试块测试满足设计要求。
继续期待同行给出好的整改建议!

[ 本帖最后由 cls-111 于 2010-9-11 12:38 编辑 ]
回复
lweich2003
2010年09月12日 20:50:10
11楼
若是小应变检测合格,并且抽查比例的静载试验也合格,钢筋又是通常的,建议征求设计同意,不再加固。
回复

相关推荐

APP内打开