求助 三相电流平衡问题?
qdic
qdic Lv.2
2005年12月16日 09:40:40
只看楼主

现场在变电站的400V往各个车间的断路器电流表显示电流并不是平衡的,我发现A B相电流为240多,而C相只有210.而我现场并没有单相设备.请问各位什么原因.是不是功率比较大的三相设备正常运行时也有电流不平衡的问题.谢谢.急!急!

现场在变电站的400V往各个车间的断路器电流表显示电流并不是平衡的,我发现A B相电流为240多,而C相只有210.而我现场并没有单相设备.请问各位什么原因.是不是功率比较大的三相设备正常运行时也有电流不平衡的问题.谢谢.


急!急!
免费打赏
peter00007
2005年12月16日 09:49:52
2楼
不光要想到电流不平衡,还应考虑表计是否准确的问题。
回复
hai267
2005年12月16日 10:18:56
3楼
也有可能是电源三相不平衡,供电质量不高!
回复
ehen_2000
2005年12月16日 10:29:10
4楼
三相平衡中,各相电流大小相差在一定的百分比范围内是正常的,具体百分比为多少记不清了。
回复
xpinghong
2005年12月16日 23:36:34
5楼
通常这有很多种原因可以引起三相电流不平衡:例如谐波问题、相间磁场平衡问题(用单芯电缆这种影响会较大)、各相接触电阻问题、各相线路电阻问题(越大的设备其阻抗越小,线路电阻产生的影响越大)等。大设备当然也会存在三相电流不平衡的问题,但不会太严重(应该在2%以内),而且设备台数越多,这种电流不平衡会越减弱(抵消)
   你可以检查一下零线电流。
回复
自控
2005年12月17日 09:30:18
6楼
你可以用钳形电流表去实测一下比较好!
回复
gbz1979
2005年12月17日 09:45:20
7楼
呵呵 第一次上来 先看看能不能发出去啊
回复