大直径人工挖孔桩承台配筋问题
leeqbbs
leeqbbs Lv.5
2010年08月30日 00:20:24
只看楼主

今天做一个人工挖孔桩基础,一柱一桩,设置了桩承台(桩帽)。看了桩基规范,承台的最小配筋率是0.15%,但也看到一些别人的图纸,好你不怎么管配筋率问题,承台做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,请高手给点意见,最好说下是规范哪里有规定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 编辑 ]

今天做一个人工挖孔桩基础,一柱一桩,设置了桩承台(桩帽)。看了桩基规范,承台的最小配筋率是0.15%,但也看到一些别人的图纸,好你不怎么管配筋率问题,承台做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,请高手给点意见,最好说下是规范哪里有规定。:hug:

[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 编辑 ]
免费打赏
jfqjsc2011
2014年06月10日 09:59:45
12楼
构造要求最好满足吧,感觉
回复
设计小兵
2014年06月10日 13:25:51
13楼
一般单桩承台不需满足0.15%的最小配筋率要求
回复
雨落大明湖
2014年06月10日 13:29:12
14楼
单桩承台,非受力构件,不用最小配筋率控制,一般设置钢筋笼即可
回复
hellocold
2014年10月22日 10:20:43
15楼
路过 学习学习
回复