消防泵、消防梯、排烟风机等需加浪涌保护器吗?
luo-15
luo-15 Lv.2
2005年12月15日 16:28:21
来自于防雷减灾
只看楼主

如题。在网上看了不少图纸,有的消防泵、消防梯、排烟风机等消防用电加了浪涌保护器,有的则没有加。请问:真需加浪涌保护吗?在哪条规范找到?如需加,是加在双电源前面两进线处还是加在开关后?

如题。
在网上看了不少图纸,有的消防泵、消防梯、排烟风机等消防用电加了浪涌保护器,有的则没有加。
请问:真需加浪涌保护吗?在哪条规范找到?
如需加,是加在双电源前面两进线处还是加在开关后?
luo-15
2005年12月16日 10:32:56
2楼
没有人回复吗?自己顶一下了.
回复
专业电气人
2005年12月16日 10:37:30
3楼
不用加吧,除非排烟风机是放在屋面上的要加。
回复
log417
2005年12月16日 11:01:18
4楼
严格按照规范执行
有些加了是浪费钱
放在屋顶的肯定要加
回复
qy313
2005年12月16日 11:01:42
5楼
不能加,万一消防时误动作怎么办
回复
luo-15
2005年12月16日 11:23:44
6楼
那消防电梯的配电箱不也是放在屋顶的吗?
回复
luo-15
2005年12月16日 11:25:44
7楼
有的消防稳压泵也是放在屋顶的.
回复
大鼻山
2005年12月16日 12:29:36
8楼
雷击可能直接击中的设备,其配电箱就要考虑防雷。见防雷规范第3.5.4条
回复
lightningonline
2005年12月16日 20:08:36
9楼
一般感性设备前不安装压敏电阻型防雷装置,因为在感性设备启动时会造成线路浪涌造成压敏型避雷器误动作,并加快其老化。

可选用开关型防雷器或气体放电管型避雷器。
回复
cy3721
2005年12月18日 22:49:11
10楼
加了浪涌保护器是电信,银行等重要部门的强制要求(忘记了什么规范).别的则没有这要求
回复
zxj6658
2005年12月22日 15:08:13
11楼
不要滥用浪涌保护器,规范明确需要,你加,否则不加。