求教钢梁和已经浇好的混凝土柱怎么连接
linkinzhou
linkinzhou Lv.2
2005年12月15日 15:04:59
只看楼主

钢梁要和已经浇好的混凝土柱连接,该怎么处理

钢梁要和已经浇好的混凝土柱连接,该怎么处理
kiamartin
2005年12月16日 10:26:48
12楼
植筋和用化学锚栓都可以,
看施工的情况用哪种更好施工,也比较经济就用哪种了.
回复
yf2008yf2008@co163
2005年12月16日 13:31:23
13楼
铰接
回复
cmg_saint
2005年12月16日 15:36:47
14楼


以下是引用linkinzhou在2005-12-15 21:02:17.0发表的内容:

你说的第2条规范上是不允许的!
6楼说得对,不容许。做法是植筋埋钢板,做支拖与梁连接。接点可以按设计想法作成固接或铰接。
回复
linkinzhou
2005年12月16日 15:49:20
15楼

6楼说得对,不容许。做法是植筋埋钢板,做支拖与梁连接。接点可以按设计想法作成固接或铰接。
哪个规范哪一条?
回复
guanlong406
2005年12月16日 18:40:15
16楼
我觉得要是小跨度的钢梁用膨胀螺栓就可以解决了
要是跨度大质量要求高的构筑物最好是用化学植筋了
因为这样能保证好的质量
回复
assssw
2005年12月17日 15:45:32
17楼
15楼的

你计算一下
回复
chatpenghua
2005年12月17日 23:08:58
18楼
搂主:我是干钢结构施工的,我觉得可以后植连接板,再加支托。
回复
wzh9918
2005年12月18日 12:07:16
19楼
谁来抗剪啊?
锚栓可以抗剪吗?植筋可以抗剪吗?
要不要设置抗剪键?

回复
hans27
2005年12月18日 14:43:54
20楼


一般这样的结构均靠梁端板与混凝土的摩擦传剪力,而锚栓能够承受的剪力很小的,顾结构计算是均不考虑锚栓抗剪
回复
sunsmile9057
2005年12月18日 16:20:47
21楼
这种作法比较多,我这边主要是用植筋方案,主要是用化学植筋,算好钢梁两边的力,再算出所植钢筋的大小,呵.我这边有较多工程实例.
回复

相关推荐

APP内打开