求教钢梁和已经浇好的混凝土柱怎么连接
linkinzhou
linkinzhou Lv.2
2005年12月15日 15:04:59
只看楼主

钢梁要和已经浇好的混凝土柱连接,该怎么处理

钢梁要和已经浇好的混凝土柱连接,该怎么处理
zzj-zhijun
2005年12月15日 18:12:43
2楼
混凝土柱上有预埋件吗,和它连接就可以啦
回复
小榕树
2005年12月15日 18:28:15
3楼
混凝土上必须有预埋件啊!!
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月15日 19:30:00
4楼

可以用膨胀螺栓(或化学螺栓)打上予埋件,钢梁与埋件连接!
回复
kongqi
2005年12月15日 20:54:21
5楼

也可以钻孔值筋,上做埋件
回复
linkinzhou
2005年12月15日 21:02:17
6楼
混凝土柱没有预埋件
现在有2种方案请大家指正:
1:在柱子上设一角钢并用膨胀螺栓打入,钢梁和角钢焊接
2:凿去柱子混凝土保护层,露出柱子纵筋表面,将钢板与纵筋点焊,钢板再与钢梁焊接,并在下部设角钢支撑
回复
ahwys
2005年12月15日 21:25:05
7楼
这种解决办法是有挺多,楼主请说出工程的跨度及开间、材料等。
这样我们会有更好更合理的解决办法。
回复
mtjs
2005年12月15日 21:39:26
8楼

----你的第一条我没这麽做过不清楚,第二条是不对的,“将钢板与纵筋点焊”这在规范上是不允许的,你可以去查查规范要求。
一般这种情况(没预留预埋件)可以使用化学锚栓来解决当然也可以钻孔植筋,但植筋有很大的局限性,因为钻孔是很容易伤害到柱纵筋,比较难于把握。
回复
linkinzhou
2005年12月15日 21:50:41
9楼

我的第一条和你说的用化学锚栓类似
回复
dgy167
2005年12月15日 23:00:11
10楼
与主筋点焊是典型的施工单位的说法,不符合规范要求。我比较同意植筋。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年12月16日 09:07:01
11楼

你说的第2条规范上是不允许的!
回复