请问,消防报警线管预埋能用KBG管吗?设计是SC管。请给出答案和理由,谢谢!
请问,消防报警线管预埋能用KBG管吗?设计是SC管。请给出答案和理由,谢谢!
22楼
新手学习中,虽然没什么明确的答案,还是学习了
回复
23楼
我去看了安装,设计用的是SC管,而安装用的却是KBG管,因为便宜,还是明敷的
回复
24楼
dianqipanli 发表于 2010-8-29 03:36 KBG管可以用,暗敷保证保护层厚度即可;明敷要有防火涂料。KBG按国标壁厚应1.6mm,市场上常见的为非标产品, …只有消防报警回咱可以用阻燃的PVC管,其它的回路不行,火规里面有规定的。 KBG小管径国标也没有规定1.6mm.,你说的应该是JDG ,国标只有一个规格,那就是1.6mm
回复
25楼
可以用的。。。
回复
26楼
实际预埋也可以用PVC,消防也不会较真,明管得是金属管。
回复
27楼
我自己做的工地地库(包括人防区域的墙板顶板)统统用镀锌钢管SC管,焊接黑铁管人防区域不好用,楼上部分用的是KBG管,楼上要二次配管暗敷,用KBG管好做,其他工地也是这样做法,也有工地楼上用的是薄壁镀锌钢管做,但总体厚度够就行了,你也可以先咨询监理或设计院,监理同意也行,后面检验批才能给你签字,规范里模糊不清的,就要结合工地具体分析了。
回复
28楼
谢谢了,学习了
回复
29楼
SC不是管子型号
回复
30楼
不错不错,涨姿势了