请问,消防报警线管预埋能用KBG管吗?设计是SC管。请给出答案和理由,谢谢!

请问,消防报警线管预埋能用KBG管吗?设计是SC管。请给出答案和理由,谢谢!
免费打赏
风卷云
2010年08月28日 22:32:22
2楼
查了下:
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 第10.2.2条,消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。
建筑设计防火规范GBJ16-8710.1.4,没有明确暗敷时应使用何种管。但说明里只提到消防用电设备配电线一般采用金属管敷设在非燃烧结构内,没有提到塑料管。
有点糊涂了,到底能不能用阻燃塑料管呢?我理解为一般情况下采用金属管,特殊情况除外。
下一个问题。
再说说能不能使用KBG管
1.0.2本规范适用于1KV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用套接扣压式连接的薄壁钢(KBG)导管组成电线保护管路敷设工程的施工及验收
不知道消防报警线路属不属于无特殊规定:lol
低压配电设计规范第5.2.8条明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于 1.5mm 的电线管。
而KBG管一般外径为16、20,壁厚1mm,外径为25、32、40,壁厚1.2mm。好象不能满足上面的要求。:L
还真不好下结论
个人认为:KBG管如果壁厚达不到要求不适合做消防报警预埋线管,塑料管好象可以但不提倡。
不知道理解的对不对:L
回复
dianqipanli
2010年08月29日 03:36:11
3楼
KBG管可以用,暗敷保证保护层厚度即可;明敷要有防火涂料。KBG按国标壁厚应1.6mm,市场上常见的为非标产品,便宜,大家爱买。有符合国标的产品,不过在推广JBG管后八年间只在工程中见过3次。PVC管在消防工程使用也碰上一次,为暗敷;甲方要求更改,设计同意;规范也没查出不许的条文。施工后也顺利通过省、市消防验收。不过一般还是别用PVC管。
如果有防爆要求,一定用镀锌钢管。
回复
风卷云
2010年08月30日 09:23:31
4楼
谁有更确定的答案吗?
回复
huahuagou1982
2010年08月30日 11:18:20
5楼
暗敷可以用的!
回复
qxj1015
2010年08月30日 13:24:19
6楼
要看敷设部位的,比如人防地下室就不可以
回复
风卷云
2010年08月30日 18:01:32
7楼
KBG管壁厚是不是需要满足1.5mm
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月30日 21:41:04
8楼
可以啊,不过接头的地方不好处理,
暗设PVC管 都可以