问题图纸*_*
ylw94
ylw94 Lv.7
2005年12月15日 10:39:58
来自于通风排烟
只看楼主

本图为地下车库,通风与防排烟共一个系统,平时开一个风机通风,排烟开两个风机。主要讨论补风的问题,下面人防补风不讨论。补风风管的布置有问题吗??风口有什么要求???

本图为地下车库,通风与防排烟共一个系统,平时开一个风机通风,排烟开两个风机。
主要讨论补风的问题,下面人防补风不讨论。补风风管的布置有问题吗??风口有什么要求???
55452070a706bb3da2c6.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ylw94
2005年12月15日 10:44:37
2楼
因建筑不给补风井,所以有很多想不到的问题,其实一台风机补四个防火分区肯定没那么大的风机,还有风管也会很大,但我们现在不讨论风量的问题,首先解决补风管跨越多个防火分区风管的要求以及风口的要求,希望大家多参与,呵呵,谢谢!!
回复
80教育
2005年12月15日 13:59:39
3楼
宜每个防火分区设一套系统!
回复
ylw94
2005年12月15日 15:02:39
4楼
如果能的话肯定就那样做了,就是不能
还有那样没什么意思,用不着讨论。
回复
ylw94
2005年12月16日 08:17:52
5楼
我自己顶,怎么没人帮我,呵呵,如果大家能把这图搞明白了,地下车库的通风排烟就没什么问题了。
回复
cnmarqt
2005年12月16日 10:49:51
6楼
哈哈,规范没说补风不允许两个防火分区合用,排烟不可以。
图我没看,但我建议(没办法分开):
1.穿过防火墙、变形缝、送风机房等地方应设防火阀。
2.送风控制好好考虑,是不是采用送风口设置电动防火调节阀,平时常闭,与本区排烟风机连锁,排烟风机与送风机连锁,只要一台排烟风机启动,本区送风口打开,送风机启动。
3.问问大狗可以吗?
4.哈哈,祝你成功。
回复
ylw94
2005年12月16日 11:14:02
7楼
3.问问大狗可以吗?
谁??
回复
tiamo2003
2005年12月17日 20:36:52
8楼


ID:hhbox
回复
abbsmm
2005年12月18日 17:24:30
9楼
我看 有些分区可以考虑自然补风。
回复
abbsmm
2005年12月18日 17:25:50
10楼
建筑太牛了吧 我们一般提条件 建筑都会配合
回复
ylw94
2005年12月19日 12:05:17
11楼
呵呵,没办法!!
回复