楼板开大洞应如何处理?
wushixlm
wushixlm Lv.4
2010年08月28日 16:45:32
只看楼主

一直不太明白pkpm的默认的楼板分块无限刚是什么意思!对于下图的工程,pkpm默认的楼板分块无限刚是左面一块无限刚楼板+右面一块无限刚楼板 还是整个楼板无限刚,而对于此类工程应如何处理才比较符合工程实际?谢谢!!!

一直不太明白pkpm的默认的楼板分块无限刚是什么意思!对于下图的工程,pkpm默认的楼板分块无限刚是左面一块无限刚楼板+右面一块无限刚楼板 还是整个楼板无限刚,而对于此类工程应如何处理才比较符合工程实际?谢谢!!!

TM截图未命名.png

免费打赏
nonaduo
2010年08月30日 17:06:43
2楼
高难度问题
我不会
帮你顶下
回复
cyclothmic
2010年08月30日 21:09:48
3楼
帮你顶下,同问
期待强人解决
回复
action01
2010年08月31日 09:41:47
4楼
那也是假设无限刚性板,你对比下柔性板就明白了
回复
jacky1979
2010年08月31日 10:30:21
5楼
好大一个洞啊 个人建议在大洞两侧设置两个抗震缝 把平面分成3个结构单元 中间大开洞部分单独一个单元
不设缝的话 中间大洞部分根本不能传递地震作用
回复
seu040590
2010年08月31日 13:13:13
6楼
以开洞形式建模 不在一块板上的构件处会自动出现相应的自由度的··(这和板厚为0建模不同) 因此就算上不会有什么失真

实在不行就指定刚性板 或弹性板呗····

开这么大的洞口 怕有些结构参数不好算过 就这样而已
回复
xb19840109-163
2010年08月31日 15:11:10
7楼
洞口有点大,不知那个房间功能是什么?