住宅是否要设建筑灭火器(讨论)
pass2006
pass2006 Lv.5
2005年12月15日 08:52:26
只看楼主

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20051. 第1.0.2条:条文说明2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1. 第1.0.2条:条文说明
2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......
3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级
免费打赏
mj_happy5024
2005年12月16日 12:30:29
22楼
新人,向大家学习中~~~
回复
ydh1981
2005年12月16日 12:53:20
23楼
规范6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
--------------------
6.1.3 条文说明:住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
------------------------
条文和说明有点冲突。

条文:每层的公共部位建筑面积超过100m2时才配灭火器,没超过可以不用配灭火器。
说明:住宅楼的公共部位应当配置灭火器,不管面积多大,也就是说小于100m2还可以配置小于1A的灭火器(当然市场与才行),也许将来市场上会有住宅专用的灭火器哦。


回复
ydh1981
2005年12月16日 13:04:07
24楼
按规范的条文说明“即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行”做吧
0-100m2------1具1A;
101-200m2----2具1A;

规范6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
这个规范条文的意思是:
0-199m2------1具1A(因为199-100=99,没有增加100m2,所以仍用1具1A)
200-300m2----2具1A;

这两个也有冲突

从严处理吧:
任何情况,均如下做:
0-100m2------1具1A;
101-200m2----2具1A;
...



回复
nickywater
2005年12月16日 14:21:04
25楼
灭火器什么时候出新版本了,斑竹可否上传一下?
回复
hhht0471
2005年12月16日 14:36:54
26楼
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
6.1.3(条文说明) 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
按规范要求住宅公共部位面积>100m2设灭火器,<100m2规范没有要求,设不设看甲方对住宅设计标准的要求,标准高就设,安全系数高。
回复
lqm_17
2005年12月16日 14:50:50
27楼
是啊,这建筑灭火器什么出新版了,我们这还没听说,谁有了麻烦传上来让大家分享一下.
回复
liangxiubing_2000
2005年12月16日 15:28:26
28楼
新建筑灭火器配置设计规范
回复
liangxiubing_2000
2005年12月16日 15:51:33
29楼
从严处理吧:
任何情况,均如下做:
0-100m2------1具1A;
101-200m2----2具1A;
...
那照这样说不是都要放灭火器吗?
回复
biye715
2005年12月16日 16:46:34
30楼
有规范,我们就该按照规范来设计。至于模糊的地方就因该按照最不利条件考虑了
回复
guoxiaohang
2005年12月16日 17:10:58
31楼
我想要《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 电子版
不胜感激,guoxh2008@163.com
回复

相关推荐