《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20051. 第1.0.2条:条文说明2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1. 第1.0.2条:条文说明
2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......
3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级
12楼
我们这儿六层的住宅以前都不做灭火器,新规范出来以后都不知道该咋办
回复
13楼
应该设,强条.
回复
14楼
大家有没有考虑过,如果设了灭火器,如何进行维护,保证不被人破坏,如果装上去,经常被偷,或被人破坏,那又能起到什么作用。
回复
15楼
我见过的住宅基本都没有配的呀
我想一般都是物业公司不想花这比钱的
回复
16楼
10月份规范刚出来,我就做了几个6层小住宅,遇到了楼主这个问题,
接着问:4.住宅楼层公共部位建筑面积少于100平米,灭火器如何设置。
5.住宅楼公共部位建筑面积大于100平米小于200平米:规范规定应配制一具灭火器
和6.1.1强条有正面冲突。
回复
17楼
地下水泵房、电梯机房是按中危险级E类(电气)火灾还是按轻危险级E类(电气)火灾设计?
回复
18楼
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
6.1.3(条文说明) 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
“住宅楼的公共部位应当配置灭火器”即不论面积大小、只要是住宅的公共部位均应布置灭火器,“当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。”只是规定了大于100m2需要设置,那小于100m2呢,是设还是不设呢?
回复
19楼
1. 第1.0.2条只说明本规范的适宜范围,不能说明住宅均需设置灭火器
回复
20楼
我现在做的设计都会设上,安全起见!
回复
21楼
"当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行,
是对住宅楼的公共部位应当配置灭火器的解释说明,
小于100m2,不设
回复