住宅是否要设建筑灭火器(讨论)
pass2006
pass2006 Lv.5
2005年12月15日 08:52:26
只看楼主

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20051. 第1.0.2条:条文说明2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1. 第1.0.2条:条文说明
2. 第6.1.3条:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配置1具1A的手提式灭火器......
3. 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例:普通住宅为轻危险级
免费打赏
pass2006
2005年12月15日 08:59:06
2楼
按第1.0.2条(条文说明),所有的住宅均需设置灭火器。
按第6.1.3条,绝大多数普通住宅不需配置灭火器,只要其每层的公共部位建筑面积不超过100平米(每层的公共部位建筑面积超过100平米的住宅不多见,除了高层塔式、住宅楼附属的公共活动用房、物业管理外)
回复
sorry222
2005年12月15日 09:17:50
3楼
10月份规范刚出来,我就做了几个6层小住宅,遇到了楼主这个问题,
接着问:4.住宅楼层公共部位建筑面积少于100平米,灭火器如何设置。
5.住宅楼公共部位建筑面积大于100平米小于200平米:规范规定应配制一具灭火器
和6.1.1强条有正面冲突。
6.十层以下住宅,和一类高层的普通住宅灭火器的配制是一致了?
回复
pass2006
2005年12月15日 09:27:51
4楼
住宅楼层公共部位建筑面积少于100平米,灭火器如何设置
------走道、电梯前室、楼梯间
回复
pass2006
2005年12月15日 09:28:36
5楼
住宅楼公共部位建筑面积大于100平米小于200平米
----两具
回复
pass2006
2005年12月15日 09:29:14
6楼
十层以下住宅,和一类高层的普通住宅灭火器的配制是一致了
-----是的
回复
neardespring
2005年12月15日 11:11:25
7楼
有备无患 标准可以不要太高。
回复
daibaohua
2005年12月15日 12:36:04
8楼
我们这消防部门要求每个单元楼梯间一楼均设两具
回复
monkeyzhang
2005年12月15日 14:15:24
9楼
实际的设置上应该都有建筑灭火器。实际考虑来说呢,消火栓还是麻烦和不方便
回复
nwg_1980
2005年12月15日 15:32:47
10楼
正常的消防要求,多层住宅不用上灭火器,其余的要上灭火器,不过现在一般都不上
回复
长门
2005年12月15日 15:38:15
11楼
大家都是按照规范和标准来做的.我以前的单位有个高工,很有经验,是做结构的.
他说了一句话:规范是最低标准.此语一出,业界人士惊叹一片,后来想想确实如此,所以大家应该不要那么保守,并不是一味要抬高价钱或节约成本,我们现在这样做也是为自己将来住房的时候能有自己满意舒适的地方.
回复

相关推荐

APP内打开