请教人防地下室平时用风井封堵问题
popeye889
popeye889 Lv.6
2010年08月28日 12:08:13
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下大家人防地下室仅平时使用的风井战时怎么封堵啊?1、仅平时使用的风井如果划在人防区域内,那么人防楼板上会有个洞口。2、仅平时使用的风井如果划在人防区域外,那么风井上洞口怎么封堵比较正确啊?不知道下面两个图的做法正确吗[ 本帖最后由 popeye889 于 2010-8-28 12:09 编辑 ]

请教一下大家人防地下室仅平时使用的风井战时怎么封堵啊?
1、仅平时使用的风井如果划在人防区域内,那么人防楼板上会有个洞口。
2、仅平时使用的风井如果划在人防区域外,那么风井上洞口怎么封堵比较正确啊?
不知道下面两个图的做法正确吗
1.jpg

2.jpg

[ 本帖最后由 popeye889 于 2010-8-28 12:09 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年08月28日 14:31:04
2楼
当然是后者正确,前者很多地方不让用了,而且对洞口大小有限制。
回复
mybinks
2010年08月28日 20:53:23
3楼
第一种可以在井道上开防护密闭门,然后做集气室,接风管
回复
cnbbzz
2010年08月29日 11:10:45
4楼


这不就是第二张图片么。
回复
merryjumper
2010年08月31日 08:12:58
5楼
做集气室吧,我们这里的人防办只认集气室这种做法。
回复
snail_yin
2010年08月31日 08:43:16
6楼
第一种做法,北京也允许,就是要求战时将竖井填土,然后加混凝土板封堵。
回复
亲爱的胖十斤
2016年12月20日 17:37:36
7楼
第二种方法 有点小问题 送风竖井和集气室中间应该是一筐二门,即外侧一道防密门,内侧一道密闭门,两道门都开在竖井和集气室的隔墙上。
回复