12层小高层住宅内厨房设置可燃气体探测器问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年12月14日 22:17:32
来自于防雷减灾
只看楼主

12层小高层住宅的厨房内采用管道煤气,煤气管道敷设在厨房,是否要设置可燃气体探测器?

12层小高层住宅的厨房内采用管道煤气,煤气管道敷设在厨房,是否要设置可燃气体探测器?
yzj_xj
2005年12月14日 22:49:22
2楼
根本不用设置!
回复
zhh_1977
2005年12月15日 09:30:20
3楼
住宅楼一般不需要,但如果是很高档的房间都设烟感了那厨房设上气体探测也无妨.
回复
plainlife
2006年04月04日 16:22:08
4楼
看GB50116-98的7.2.9 下列场所宜选择可燃气体探测器:
7.2.9.1 使用管道煤气或天然气的场所;最好设置,但注意用词是“宜”,不设置也没错。不过有的地方就当做是强条,不知大家有何观点?
回复
plainlife
2006年04月04日 16:26:05
5楼
看GB50116-98的7.2.9 下列场所宜选择可燃气体探测器:
7.2.9.1 使用管道煤气或天然气的场所;注意用词“宜”,可设可不设,但有的地方当作是强条,不知大家的观点如何?
回复
weina201
2006年04月04日 21:17:02
6楼
普通住宅不用设置可燃气体探测器。《技术措施》10.2.3第3条第12小条:以可燃气体为燃料的公共厨房(商业、企业、事业单位)及燃气表房应装设可燃气体探测器。
回复
plainlife
2006年04月05日 08:51:05
7楼
GB50116-98的7.2.9 下列场所宜选择可燃气体探测器:
7.2.9.1 使用管道煤气或天然气的场所;
我想还是设上好,既然规范都这么建议,而且我见过好多普通的高层都设置了!
回复
zhezhuoxuefeng
2007年08月28日 14:50:11
8楼
在江苏要设,江苏省住宅设计标准(2006)第10.3.2规定要要设
回复
syyx_10
2007年09月02日 20:29:09
9楼
我做的小区厨房设置了可燃气体探测器
回复
lzz1979
2008年09月01日 18:09:44
10楼
公用建筑的食堂要按照规范要求设探测器,居民的一般不设,如果是高档的可以设。不算是强条。
回复
zcliang_007
2008年09月04日 09:58:19
11楼
比较赞同10楼的说法。。。:)
回复

相关推荐

APP内打开