有限元筏板配筋局部突变---异常大怎么处理?
慧工
慧工 Lv.14
2010年08月27日 23:46:31
只看楼主

原来一个发pkpm版块了 见谅!PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。而且进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

原来一个发pkpm版块了 见谅!


PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位

是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。

而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋

的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长

度多少。。。。。。

高手们帮帮忙吧。
免费打赏
jiegouxiaoniu
2011年03月08日 10:49:43
22楼
我也是很头疼这个问题到底应该如何解决,如果出现了应力突变的情况,是否配筋要局部加强一点呢?
回复
w5ind
2011年04月06日 21:35:59
23楼
这个问题到底应该如何解决,我也遇到了,麻烦啊
回复
airlwh
2011年04月06日 21:49:48
24楼
1.要看是否满足倒楼盖条件,如满足就用倒楼盖,
2。用桩筏计算,一般都会出现这情况,尽量桩往墙下打,不要出现整体的偏心。
在交互输入里用的应力磨平,其实就是数学平均数,大家可以算下看看。一般我做,直接把大值去了,其他的配筋自己做个数学平均
3。桩筏里是考虑了位移的,桩是可以动的;用复杂楼板算就是支点不动的,这个算防水板还可以。
回复
aaalzaaa
2011年04月06日 22:47:52
25楼
主要是网格单元形成时划分的单元奇异,对计算配筋局部突变部位采取加辅助线的方法重新调整网格有效
回复
ouyfw71
2011年04月06日 22:59:46
26楼
1.理论上分的网格越小,计算精度越高,相对于的计算时间也越长。
2.有限元计算时局部应力突变是正常情况。
3.交互式配筋时程序会采用应力磨平原则,取整体应力的平均值。不会对突变的位置进行包络。
回复
qwesda274
2011年11月10日 14:38:22
27楼
防水板承受水浮力、防水板自重和其上建筑做法荷载,按楼盖计算。而筏板配筋则是按基底反力计算配筋的,是不一样的。
回复
shatiangaoming
2011年11月10日 14:41:38
28楼
也想知道,期待高手解答
回复
zdh19871208
2012年05月28日 09:26:37
29楼
很想有高手能出来指点指点,期待
回复
h先生
2013年03月18日 19:13:52
30楼
应力磨平原则,取平均值,大的地方配的小,能行么?
回复
shurick
2013年03月19日 13:55:01
31楼

也想知道,期待高手解答。多谢啦
回复

相关推荐

APP内打开