关于汽车库宜按防烟分区分设系统的一点想法
toplhc
toplhc Lv.12
2010年08月27日 19:11:10
来自于通风排烟
只看楼主

汽车库宜按防烟分区分设系统,很多人都知道这一点,那么为什么呢?相信不少人都想过这个问题,不知道你的想法是否说服了自己?

汽车库宜按防烟分区分设系统,很多人都知道这一点,那么为什么呢?

相信不少人都想过这个问题,不知道你的想法是否说服了自己?
免费打赏
chengshiguyi
2010年09月07日 08:53:04
42楼
最近做一个工程就思考过。

我做的车库是2200平方米,再做这个项目的时候,遇到三个疑惑:
一、规范规定,车库防烟分区面积不“宜”大于2000平方米,现在的排烟面积就只有2200,比2000大200,是否可只划分为一个防烟分区,这样可做一个系统排烟排风;后来有个前辈说这里的“宜”,是比原面积(也就是2000)大1~2%,我就划分两个防烟分区了;
二、划分为两个防烟分区,是否可共用一个排烟排风系统。排烟量按整个车库的六倍换气次数确定,每个防烟分区的支管从静压箱引出后布置在各自的防烟分区内,在每个防烟分区的排烟分支总管安装280℃常开防火阀,失火的时候开启风机对整个车库排烟,当其中一个防烟分区的排烟温度超过280℃,则关闭相应排烟分区的排烟;
三、车库排烟系统是否需要遵循增大10%~20%的漏风系数。有个前辈说加上,可我觉得车库的整个排烟系统,就算漏风,那也只漏在本防烟分区内。
回复
chengshiguyi
2010年09月07日 08:54:34
43楼
随便说下,做成一个防烟分区或者共用一套系统,一来可以减少风机房的个数(排烟风机必须机房),二来可以减少造价(用一台风机总比用两台风机便宜)
回复
chengshiguyi
2010年09月07日 09:01:07
44楼
还有就是规范中例如“宜”等模糊的字眼,让人很难把握!~
回复
wyt513
2010年09月08日 10:59:36
45楼
新手,学习了
回复
nuantong256
2010年09月08日 16:02:51
46楼
真是不错的论坛。学习了。
回复
dxq321
2010年09月08日 16:25:48
47楼
基本思路,先分区,没有为什么
回复
xingguang_110
2010年09月09日 09:11:14
48楼
按防烟分区设置系统,是为了火灾时候,消防控制方便。
估计火灾自动报警系统都是按防烟分区来设置的。
系统分小了没碰到过。倒是碰到一个防火分区只设置一套排烟系统的(平时自然排风),此时排烟量是按整个防火分区容积来算。设置一套排烟系统的时候,因为排烟风速高,所以管道截面还不算大,但是每个分区的排烟口前要设置电动排烟阀(据说也是摆设,因为火灾时候,整个防火分区,也就是两个防烟分区,要同时启动排烟的)
如果一个防烟分区系统再细分为两个的话,从满足火灾和平时通风的要求方面,倒是没有问题。
但是如果从经济性方面分析,火灾时候要同时启动多台风机,控制是否有点麻烦?,而且风机台数增加,初投资显然会加大。
还有风机房也会成倍增加,可能会占用有效车位。
消防公司理由不够充分,减小风管截面有很多办法,不一定要从系统上做原则性的改动
回复
xingguang_110
2010年09月09日 09:26:24
49楼
2010年09月09日 10:57:05
50楼
都是大神,:victory:
回复
miangelmi78
2010年09月09日 16:07:06
51楼
偶是上海的,通常地下车库偶是这么处理的:
1、2000及略大的(2200),一般就按一个防火分区,两个防烟分区,机房设置一个,(停车位很紧张)。排烟量按单个大的防烟分区计算,因为着火时只需开启着火的防烟分区的排烟口。
但是通风挺讨厌,按车库6次风量计算,通风量大于排烟量,通风口只好设在机房墙上,面积很大,通常2-3平方,采用防火风口。这是只好用诱导风机了,因为如果风管上开很多通风口的话,实在不好满足:15秒内自动关闭与排烟区域无关的通风。
2、如果地下室有空余的地方,建筑又愿意给你,当然按防烟分区设机房是最好不过了,风口也都可以用普通的百叶风口了。
3、还有个疑问,地下室排风量计算最高按3m层高,排烟量是按实际,比如4m还是和通风(3m)一样呢?
回复

相关推荐

APP内打开