变风量机(VAV)组设计注意的要点
owen3113
owen3113 Lv.7
2005年12月14日 10:06:37
只看楼主

  设计VAV项目,简单的说注意以下几点,供参考。1.造价:VAV系统比FCU系统高10%-15%2.层高.因为VAV系统是全空气系统,风管系统所占的层高比FCU系统要高.3.内外分区: 能更好地对办公舒适度进行控制4.计算:计算VAV单区的负荷\最小风量\最大风量等.5.选择好VAV箱和风口6.选择好专业的工程公司 

 
 设计VAV项目,简单的说注意以下几点,供参考。
1.造价:VAV系统比FCU系统高10%-15%
2.层高.因为VAV系统是全空气系统,风管系统所占的层高比FCU系统要高.
3.内外分区: 能更好地对办公舒适度进行控制
4.计算:计算VAV单区的负荷\最小风量\最大风量等.
5.选择好VAV箱和风口
6.选择好专业的工程公司
 
ly761
2005年12月15日 12:48:27
2楼
我昨天看到一个项目,就是用的VAV,我之前没有接触过,仅仅知道一点,能跟我详细讲讲吗?
回复
quandunhai
2005年12月19日 11:28:47
3楼
本是一好贴,但是有了产口品推广,就不怎么好了.可惜呀.
回复
nihao9805
2005年12月27日 17:06:59
4楼
很专业的VAV技术语言,有机会大家交流一下!
回复
luzheng1980
2006年08月30日 15:15:19
5楼
VAV这个专业术语好象是缘于大金的VRV,只是我不明白这中系统是怎么说明的?
回复
david_rong
2006年08月31日 16:59:32
6楼

请教:VAV系统中的静压设定值如何确定?
回复
jigang138
2007年08月18日 22:09:28
7楼
变风量空调系统(VAV)常用控制方式
1、定静压控制
工作原理:保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由VAVBOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变频器工作调节风机转速确定。
同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
2、变静压控制
工作原理:在保证VAVBOX风阀尽可能的处于全开位置(85-100%),系统送风量由风道内所需静压来控制变频器工作,调节风机转速确定。
同时,可以改变送风温度来满足室内舒适性要求。
3、总风量控制
工作原理:通过改变送风量调整室内温度,并使送风与回风的差值保持恒定,以满足构筑物排风的需求。
回复
gigi3721
2007年09月14日 11:33:11
8楼


直接晕倒,概念差别很大的
回复
zjhill
2009年04月30日 09:47:19
9楼
1. 首先在设计的时候需要根据最大负荷及送风温差确定系统最大送风量,对于风管过长的系统,需要考虑风管阻力平衡问题.一般最好不好加风阀,若管道的阻力出现严重的无法平衡的时候,可考虑设置手动风阀进行总管阻力平衡.
2.关于静压设定值问题:可将所有风阀全开,记录总管的静压值,做为系统的送风静压,当然,需要进行一定的偏差值修正
3.由于房间的负荷是不一样的,内区和外区设计的时候是需要特别注意的,调试的时候也是,此时,可根据运行的实际情况,调节系统的总的回风温度值.来进行微调
回复
garryliao
2009年05月29日 18:32:32
10楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐