10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?

10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?
免费打赏
jia-1979
2005年12月15日 14:15:35
22楼
呵呵,有点意思,不过作为斑竹应该大度一些吗。大家都是为了把问题搞清楚吗
回复
xj123456789
2005年12月15日 14:20:50
23楼
呵呵,谢谢楼上的理解!
回复
zhongjr
2006年06月18日 14:31:53
24楼
在同期用PT中,如果B相接地,那PT二次侧中性点须经间隙(JBO)接地,其它PT二次侧中生点可直接接地.
回复
zuidaoaaron
2006年06月28日 10:20:25
25楼
通过击穿保险接地,主要是为了防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高,危及二次设备,通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘!
回复
caoqq
2006年06月28日 11:25:53
26楼
见过4种方案
1.VV接法中假B相
2.YY接法中,中性点直接接地
3.YY接法中,中性点经击穿保险接地
4.YY接法中,中性点经击穿保险接地,同时B相接地
回复
turouxue
2009年07月27日 10:07:37
27楼
规程上不是说了吗?
B相接地要经击穿保险接地,直接接地是中性点直接接地。