现在我做一个花园洋房小区,为了减少电缆出线回路,我选择了将A~D栋用一根4X150的电缆供电,在室外工作井中变为4X35的电缆进户.进户距离超过了3米,我的问题是 1:是不是违反了民规8.6.6.2条中保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处的规定? 2:这样做可行吗?

现在我做一个花园洋房小区,为了减少电缆出线回路,我选择了将A~D栋用一根4X150的电缆供电,在室外工作井中变为4X35的电缆进户.进户距离超过了3米,我的问题是
1:是不是违反了民规8.6.6.2条中保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处的规定?
2:这样做可行吗?
免费打赏
ccxxjj
2005年12月14日 08:06:38
2楼
是违反了民规不可行,除非把4X150的电缆当作4X35的电缆用,电源端配个小开关与4X35的电缆匹配.
回复
cqhqt
2005年12月14日 10:07:38
3楼
谢谢回复,我现在的做法是在A栋装总开关,然后再出4X35的电缆到以下各栋.