求助压力管道问题
zzy861226
zzy861226 Lv.2
2010年08月26日 09:21:12
只看楼主

我对管道一窍不通,主要没接触过。现在在学习中。水平600m,相对标高22米的压力管道。水(污水)是从下往上输送。5000立方米每天。如何选择管径(预采用铸铁管)。布置管道有什么具体的注意事项。还有选择什么泵往上输送,泵的安装注意事项。先谢过各位高手了。

我对管道一窍不通,主要没接触过。
现在在学习中。

水平600m,相对标高22米的压力管道。

水(污水)是从下往上输送。5000立方米每天。

如何选择管径(预采用铸铁管)。布置管道有什么具体的注意事项。

还有选择什么泵往上输送,泵的安装注意事项。

先谢过各位高手了。
免费打赏
ltj6407
2010年08月28日 09:17:56
2楼
题目太笼统了,你的问题回答完了,泵站就设计完了,不用你设计了.建议你先找本泵站站设计书看看,再找难点问题问.。
每天5000m3污水可均匀排,流量0.06m3/s,不好先污水泵。设计为间隙排,那你要设计屯污水的池子,根据污水池大小,再选泵工作时间,再选流量,管径,算管道水头损失,校核泵型。
刚开始,你书看了再问
回复

相关推荐