该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?
该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?
12楼
这个观点绝对同意,更衣室着火了,烟气会蔓延过来,那种带泡澡大池的浴室,氧气量较少,烟气一来,估计人都坚持不了多久。。。
回复
13楼
学习了哈·································································
回复
14楼
学习学习学习.......................
回复
15楼
哈哈哈 真好好好·······················································································
回复
16楼
.........................................................................学习了
回复
17楼
继续学习了哈........................................................
回复
18楼
多年以前新闻中看到过,地下浴室熏死过好多人,好象是在广东……;
建议还是做
回复
19楼
规范明确洗浴部分可不做排烟!
一个浴室分好多功能区,更衣,休息,或者按摩区什么都需要设排烟,洗浴部分是不需要的。
回复
20楼
浴室一般都是走道做排烟吧
回复
21楼
现行《高规》第8.1.3条规定了应设排烟的部位,楼主这个例子符合其中
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。的规定,所以审图单位要求设排烟也不能说属于无理取闹。当然从常理来说没有太大必要,这一点我并不否认。但是你说规范明确规定浴室可以不做排烟就不对了。
我知道,新版《防火规范》合并了《建规》和《高规》,其中确实有洗浴部分可以不设排烟的条文。但是请你记住:那是征求意见稿,还没有正式执行,不是现行规范!现在做设计仍然执行《建规》和《高规》!