浴室那么多水还要做排烟??!?
dy1984225
dy1984225 Lv.3
2010年08月25日 17:07:26
来自于通风排烟
只看楼主

该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?

该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?
免费打赏
toplhc
2010年08月25日 21:59:58
2楼
我刚做了一个地下室,健身房带浴室,浴室做了排烟。

要不要排烟,一看是否可燃物较多,二看是否属经常有人停留
回复
cnbbzz
2010年08月26日 08:11:12
3楼
以前我也不做,倒是没有人提;最近几年开始,我都做了。转变没有想过理由,可能同3楼吧。
回复
wanjun1077
2010年08月29日 13:32:55
4楼
浴室还是不做吧?除非审图要求,个人觉得,这么潮湿的地方,无可燃物,怎么会起火,难道真的有人纵火?取水那么方便,就算有点火,两下就灭了,但是二次更衣室往往和浴室并在一起,这里是不是要考虑排烟呢?更衣室我是赞成考虑的。
回复
tianwaitian09
2010年08月30日 11:54:40
5楼
支持不做,没什么可着的,按实用考虑.多一事不如少一事.
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月30日 22:03:50
6楼
学习了,我今年也施工了一桑拿会所, 推拿房要做排烟,还没有见过,也太高级,
有没有这方面的规范啊,
回复
merryjumper
2010年08月31日 08:07:29
7楼
我们这里的消防明确一定要做,虽然可燃物较少,但是可能有烟气,且人多,要求让做排烟。
回复
jolinlee520
2010年08月31日 09:01:24
8楼
一般我都不做排烟浴室
回复
ying_860720
2010年08月31日 09:09:16
9楼
浴室一般不用做吧
回复
梦想成真321
2010年08月31日 11:39:00
10楼
我也倾向于做排烟,有的时候,不做和做都可的,就比较模糊,但是规范没有明确说不做,唉
回复
vk3001h
2010年08月31日 21:56:26
11楼
我原来也不做。可是已经两次被外审打回来要求做排烟了。审图人的意见是:虽然浴室没有可燃物,但是有其他地方起火烟气蔓延至浴室的可能。浴室是人员集中的场所,一旦发生烟气进入的情况(正如不知所云版主所言,这种情况往好里说叫概率很小,往孬里说是基本不可能。审图人也承认这一点),排烟设施还是需要的。所以为了避免麻烦,我现在也不跟审图机构较劲了,直接做上排烟系统,省得审图呱噪。
回复

相关推荐

APP内打开