浴室那么多水还要做排烟??!?
dy1984225
dy1984225 Lv.3
2010年08月25日 17:07:26
来自于通风排烟
只看楼主

该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?

该建筑套高规,浴池间设在三层,为大于100平方米的无窗房间,且属于经常有人停留场所!按照高规需要做排烟,可再一想,浴池很潮湿,到处是水…请教前辈有没有规范支持浴池间可不做排烟?
免费打赏
luving
2010年09月02日 11:35:41
22楼
改装还得装
防火可以少考虑
但是排烟不能不做
看看中百商厦的案例吧
那可是生命的教训
回复
guizhouyinran
2010年09月04日 16:06:23
23楼
好像是审图的有要求,比较这属于人员集中的公共场所,个人认为,何种事情并不完全是从技术层面决定的。
回复
zqbxlk
2010年09月07日 09:42:08
24楼

说的在理,继续做排烟
回复
linxiren_1999
2010年09月07日 13:45:38
25楼
个人意见,防排烟系统的设置是为了救人,为疏散人员安全离开焰火危险区域创造条件(是火灾中期,后期的要求),水上的消防设置是为了灭火(是火灾前期,中期的要求),所以只要人员密集,或可染物多就得考虑排烟设施
回复
wrt0357
2010年09月08日 16:04:09
26楼
学习学习:time:
回复
nuantong256
2010年09月08日 16:04:24
27楼
浴室一般不用做吧
赞同观点
回复
yourwzj
2010年09月08日 17:24:09
28楼
规范尤其涉及到安全,每一条都是血的教训,必须做,只要是公共场所,涉及到安全
回复
xingguang_110
2010年09月09日 09:07:57
29楼
我原来也不做。可是已经两次被外审打回来要求做排烟了。审图人的意见是:虽然浴室没有可燃物,但是有其他地方起火烟气蔓延至浴室的可能。浴室是人员集中的场所,一旦发生烟气进入的情况(正如不知所云版主所言,这种情况往好里说叫概率很小,往孬里说是基本不可能。审图人也承认这一点),排烟设施还是需要的。所以为了避免麻烦,我现在也不跟审图机构较劲了,直接做上排烟系统,省得审图呱噪。
回复
xingguang_110
2010年09月09日 09:08:41
30楼
改装还得装
防火可以少考虑
但是排烟不能不做
看看中百商厦的案例吧
那可是生命的教训
回复
shizhou2007
2010年09月09日 11:28:25
31楼
强烈建议做!!首先作为建设方,像在中国这样的地方,娱乐场所的浴室可是人群聚集高的地方,而且烟气扩散很快就到了浴室,并不是没有可燃物的地方就没有烟,排烟只针对烟而言,发火有喷淋管,反正自己的地方越安全越好,这是从建设方考虑。其次作为施工方,消防排烟风管的施工难度很小,而且浴室的天花空间很开阔,没有很多专业会集中到浴室里,从这方面考虑,施工很容易,作为工程量来说,当然是做得越多钱越多啦(以工程量来决算为前提),越好做的东西越要做啦!做了好算钱撒!!大家觉得说得对不对?最后作为监理方而言,当然是你做的越全面,我这边越好验收过报检对吧!!那些规范没有明确允许或者禁止的东西就看大家从哪些方面考虑了!!不知各位大虾是否认同我的想法!!
回复

相关推荐