急懂:变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?
scjlzqx
scjlzqx Lv.2
2010年08月25日 16:48:51
来自于变压器
只看楼主

无油枕变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?这样做违反什么操作规程吗?希望这个规程是国家标准或行业标准。谢谢各位老师!!

无油枕变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?这样做违反什么操作规程吗?希望这个规程是国家标准或行业标准。谢谢各位老师!!
免费打赏
ssmxpjs
2010年08月26日 11:34:20
2楼
这你也敢想啊……
回复
xnlyb_008
2010年08月26日 16:43:16
3楼
停电后再进行修理
回复
scjlzqx
2010年08月27日 09:12:04
4楼
无油枕变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?(已经有人这样做了,并造成损失。但我找不到依据索赔)这样做违反什么操作规程吗?希望这个规程是国家标准或行业标准。谢谢各位!!
回复
行善真
2010年08月27日 09:56:10
5楼
这是绝对不允许的,好好看看安规吧,这是对自己的不负责么,你怕老板罚你款呀那也比造成事故强。停电再换
回复
hero_2008
2010年08月27日 11:19:06
6楼
油浸式变压器里的变压器油有以下作用
(1)绝缘作用
(2)散热作用
(3)消弧作用
运行时放油补漏是明显的违反操作规程,就像胎儿在娘亲肚子里没了羊水一样。
相关规程、标准和规范的话还要找找看。
回复
hcy7758520
2010年08月31日 18:13:38
7楼
看了板主的分析,呵呵,这样太危险了,
回复
zhwbing
2010年09月01日 20:54:53
8楼
放油肯定是不行的,带油补焊倒是听说过,焊完后取油样做个色谱看看就是了
回复
lingxuct
2010年09月02日 10:52:46
9楼
绝对不能按楼上的说法做!!!!带油运行中用电焊,有爆炸的危险!!!

就是停电后把油放掉了,也不能直接电焊!变压器内的油气遇电焊高温也要爆炸的!

散热片的铁皮很薄,如果漏点不大的话,用密封胶堵。漏点大必须用电焊(CO2保护焊),需要殷散热片拆下,把油脂洗干净后焊接。
回复
zhwbing
2010年09月02日 21:32:59
10楼
因为变压器油燃烧的条件是要有一定的温度和足够的氧气,二者缺一不可,虽然通过油箱壁向油传递着大量的热,但由于箱内油的对流循环,热油受到大量冷油的包围,会迅速失去热量,不会使油的温度达到燃点,另外箱内没有空气存在,没有足够的氧气助燃,因此,只要控制得当,带油补焊是不会引起变压器油燃烧的。但因带油补焊时热量会很快散发掉,所以应采用电弧焊,而不宜使用气焊。
回复
fyf9898
2010年09月05日 21:04:03
11楼
最安全的处理步骤:
1.先要停电
2.通过放油阀把油放干
3.吊芯
4.焊接漏点