假如我选用的是4路30kva的电容器 熔断器用的是63A 热继电器选用的是45A的 接触器选用的也是63A,总开关用额定电流200A的,可以吗?选择这些元器件的依据是什么?该如何正确选择?
假如我选用的是4路30kva的电容器 熔断器用的是63A 热继电器选用的是45A的 接触器选用的也是63A,总开关用额定电流200A的,可以吗?选择这些元器件的依据是什么?该如何正确选择?
2楼
应该说明电容器是星接还是角接吧。
回复
3楼
按照GB50053-94第5.1.2条执行。
回复
4楼
是三角接的。
标准不好找,请个位具体指教了!
回复
5楼
熔断器选80A的.
其值取电容器额定电流的1.5~2.5倍.30KVAR电容器的额定电流约为四十几A.
回复
6楼
找pdf资料吧
http://www.china95598.com/pdf
有的
回复
7楼
为何你们提供的下栽资料!是WORD文档的我打开以后总是出现乱码是怎么回事!!!选择简体中文也不行。望高人指点!
回复
8楼
熔断器选63A一般已经足够了。
回复
9楼
我们是专业做动态电容补偿TSC及谐波抑制器TSF的厂家
如果有需要请把您的系统负荷类型 系统情况等实际情况介绍一下发到我的邮箱
我会给您一个做给其它厂家相近的方案供您参考 也可以对您的系统进行免费测试制做方案
我的邮箱是 mrlqt@163.com
回复
10楼
再帮你顶一下.
回复
11楼
熔断器选63A的.热继电器选用的是45A的 接触器选用的也是63A
30KVAR电容器的额定电流约为四十几A.
回复