地暖施工过程中是否需要带压?
pingfan187
pingfan187 Lv.3
2005年12月11日 15:19:23
来自于采暖供热
只看楼主

如有详细资料更好!

如有详细资料更好!
pingfan187
2005年12月11日 15:25:58
2楼
希望各位多多赐教!!
回复
pingfan187
2005年12月11日 15:29:10
3楼

请各位高手亮招.
回复
pingfan187
2005年12月11日 16:35:01
4楼
最基本的知识怎么没人看?
回复
pingfan187
2005年12月11日 16:36:03
5楼
难道没这方面的专家吗?
回复
80教育
2005年12月11日 17:42:05
6楼
一般有经验的施工都带压,直到施工完成到验收!
这样防止人为的破坏,或者有人蓄意破坏。
回复
hongyanye
2005年12月13日 15:44:13
7楼
整个系统做好后,做打压试验,验收后,系统带上不小于四公斤的压力,最豆石混凝土回填!
回复
hongyanye
2005年12月13日 15:46:26
8楼
补充,上面是 做 不是 最 ,做豆石混凝土回填! 带上压力是对系统的保护!但是注意不要交叉作业!
回复
bingyu0605
2005年12月13日 16:04:54
9楼
应该带压施工。理由是,万一管子被破坏,水会喷出来,容易发现破损的部位,便于及时补救。
回复
80教育
2005年12月13日 16:35:31
10楼

安安说得,同意!
有些施工个人有的搞蓄意破坏,拿个钉子一钻,好点的用水泥给摸住,多了有可能把管子就完全堵了;少了,一到采暖期管道一热胀冷缩钻孔的地方和水泥就分开了,就会漏水!
有压的话,一钻就冒水,所以他们就会收敛一点!
回复
bingyu0605
2005年12月14日 10:03:04
11楼

我干过施工的,我见过。小陶说的很对!
回复